发表于 2017-2-13 13:30:42
|
显示全部楼层
耐冲击电压值实际就是常说的绝缘配合(以前常用1min工频耐压值,后来与国际接轨,多用冲击电压)。当一个系统设计成某个耐压水平时(一般由接地方式决定),那所有设备的耐压水平就不应低于此值。但由于操作过压,大气过压等原因,可能出现一些暂态过压超出了设备的耐受值,这时我们一般要加避雷器(SPD)作保护。设备和系统的特性决定了避雷器(SPD)的参数,而不是反过来设计。
另外,冲击电压的作用点实际是在相地之间,相间的作用用只会在未接设备时才会显现(也就是说带负载的情况下,操作过电压对相间的作用是有限的。我们常认为因线电压高于相对地电压而认为相间的耐受冲击电压要高是不对的)。低压隔离开关因有人身安全保护的因素,所以规范对于断口的耐压水平相应提高,记忆中高压隔离开关没有此要求。 |
|