账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6015|回复: 12

[问题探讨] 带隔离功能的断路前端隔离开关是否可以取消?

[复制链接]
发表于 2017-2-8 20:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wgviing 于 2017-2-8 20:19 编辑

现在很多厂家的断路器都标识带有隔离功能,那么哪些情况下带隔离功能的断路器前端可以取消隔离开关,而哪些情况下不能取消呢?怎么才能称为“带隔离功能”?
 楼主| 发表于 2017-2-8 20:39:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2017-2-8 21:05 编辑

是否仅指带插拔和抽屉式断路器才能符合“带隔离功能的断路器”要求,可以取消前端隔离电器;如果为固定式安装,断路器前端还是得设隔离电器。如按此理解,那么可以说任何厂家生产的断路器都带有隔离功能?
还是说指断路器内部结构中带有隔离功能?
 楼主| 发表于 2017-2-8 20:59:09 | 显示全部楼层
如图,微断的隔离功能是如何实现?
微断.png
 楼主| 发表于 2017-2-8 21:02:33 | 显示全部楼层
参照微型隔离开关,是否可以理解为带隔离功能的断路器,为其本体结构内就带有隔离功能?
微型隔离开关.png
发表于 2017-2-9 08:38:53 | 显示全部楼层
带隔离功能的断路器,可以视为隔离功能。但在检修不方便的场所,建议断路器前加使用有明显断点的隔离器。
发表于 2017-2-9 08:40:14 | 显示全部楼层
使用带隔离功能的断路器,图审能够通过,没有问题
发表于 2017-2-9 08:41:25 | 显示全部楼层
实际使用时,在检修时与上一级联系不方便的场所,使用单独隔离开关好

点评

隔离开关检修呢?  发表于 2017-2-9 17:14
     
发表于 2017-2-9 12:18:21 | 显示全部楼层
根据GB 10963.1-2005标准,对于具有隔离功能的微型断路器,主要是要满足下表中最小电气间隙和爬电距离要求,同时断开的触头之间要满足冲击耐受电压和泄露电流,断开触头之间的泄露电流不应超过2mA.
最小电气间隙和爬电距离要求:
3.jpg
冲击耐受电压水平:
2.jpg
 楼主| 发表于 2017-2-9 22:32:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-9 08:40
使用带隔离功能的断路器,图审能够通过,没有问题

那么 带隔离功能的断路器,是指采用插拔式断路器为带隔离功能的断路器,还是说断路器本体结构内具有隔离功能?
 楼主| 发表于 2017-2-9 22:39:48 | 显示全部楼层
根据以上条文,那么就是说是断路器本体结构具有隔离功能,就符合带隔离功能的断路器。
     
发表于 2017-2-10 07:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
wgviing 发表于 2017-2-9 22:39
根据以上条文,那么就是说是断路器本体结构具有隔离功能,就符合带隔离功能的断路器。

具有隔离功能的断路器,内部动静触头在断开位置就符合隔离功能
发表于 2017-2-10 08:51:50 | 显示全部楼层
wgviing 发表于 2017-2-9 22:32
那么 带隔离功能的断路器,是指采用插拔式断路器为带隔离功能的断路器,还是说断路器本体结构内具有隔离 ...

断路器本体结构内具有隔离功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则