[规范条文] GB50016-2014 第10.3.1和10.3.5条的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-16 11:19:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-15 11:18
10.3  消防应急照明和疏散指示标志
10.3.1 设置疏散照明的规定条款,10.3.5 设置灯光疏散指示标志的规定 ...

楼梯间,设双头灯,未设疏散指示标志,算不算违反10.3.1?
我一直认为是不违反,但审图的给的强条!
     
发表于 2017-1-17 10:25:28 | 显示全部楼层
cxm0926 发表于 2017-1-16 11:19
楼梯间,设双头灯,未设疏散指示标志,算不算违反10.3.1?
我一直认为是不违反,但审图的给的强条!

打官司!
     
发表于 2017-1-17 10:28:42 | 显示全部楼层
2.png

点评

这解释,不是打民规的脸吗?  发表于 2017-1-24 17:36
了不起,楼梯间没有疏散楼梯间吗?  发表于 2017-1-20 10:16
     
发表于 2017-1-17 10:29:54 | 显示全部楼层
公安部四川消防研究所
《高层民用建筑设计防火规范》国家标准管理组的答复意见
     
发表于 2017-1-17 10:33:01 | 显示全部楼层
了不起,至多违反《民规》的规定。
判违反强条,实在是过分。
     
发表于 2017-1-17 10:33:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-17 10:29
公安部四川消防研究所
《高层民用建筑设计防火规范》国家标准管理组的答复意见

就像尺兄之前论坛讲的,楼梯不一定往下走是安全的,也可以往上走至上人屋顶作为安全出口。
发表于 2017-1-17 10:43:14 | 显示全部楼层
到了楼梯间,又有灯,还不知咋走,需要指示?
     
发表于 2017-1-17 10:52:46 | 显示全部楼层
楼梯间,既非疏散走道也非疏散通道。
屋顶存在安全出口和超高层有避难层的,存在双向疏散之可能。
下面因火灾被封,往上可疏散却一味按指示下行,那是找死!
人是智慧动物,平时学习一些消防常识多些逃生手段,是应该的,大陆这方面工作做得不好。
甚至某权威人物讲台上嘲笑火灾往上逃生的人,确实可笑。
     
发表于 2017-1-19 17:35:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-15 11:18
10.3  消防应急照明和疏散指示标志
10.3.1 设置疏散照明的规定条款,10.3.5 设置灯光疏散指示标志的规定 ...

消防应急照明和疏散指示标志看成是并列关系才能理解第10.3节。
但是,在“13J811-1改”第10-3页中,把封闭楼梯间、防烟楼梯间、疏散走道内全部加上了疏散指示标志。图示认为10.3.1条中疏散照明中包含了疏散走道照明、疏散指示标志。
在本页中还有文字“【注释】疏散照明及应急照明要求详见《民用建筑电气设计防火规范》JGJ16-2008”,用词上把疏散照明及应急照明又成为并列关系了。
还有图审机构据此图示要求高层住宅楼梯间必须加疏散指示标志。
     
发表于 2017-1-19 17:50:22 | 显示全部楼层
《<建筑设计防火规范>图示》13J811-1自2014年10月出版,到2015年6月1日废止,是不是国内最短命的图集?
     
发表于 2017-1-20 09:56:01 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-1-19 17:35
消防应急照明和疏散指示标志看成是并列关系才能理解第10.3节。
但是,在“13J811-1改”第10-3页中,把封 ...
二点半太阳 发表于 2017-1-19 17:50
《图示》13J811-1自2014年10月出版,到2015年6月1日废止,是不是国内最短命的图集?

1. 图集、手册……能作为审图机构的审查依据么?
2. 13J811-1《建筑设计防火规范》图示,能歪解GB50016-2014《建筑设计防火规范》规定条款么?
无标题.png
3. 13J811-1《建筑设计防火规范》图示第10-3页中的这句[注释]疏散照明和应急照明要求详见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008”,更是搞笑——
(1)疏散照明和应急照明,是并列关系吗?
(2)13J811-1《建筑设计防火规范》图示,不去对GB50016-2014《建筑设计防火规范》规定条款进行图示说明,却没头没脑拿《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008对GB50016-2014不存在的内容乱加注释,是不是昏头昏脑了?
4. 撇开极其少见的“疏散照明、标志灯”(照明标志复合灯具:兼有疏散照明和疏散标志灯具的功能)外,我们实际建筑工程中随处可见的灯光疏散指示标志,是用于疏散照明的么?能满足不同建筑不同场所疏散照明的地面最低水平照度要求么?

PS
恕在下孤陋寡见,从业这么多年,还尚未见识过“疏散照明、标志灯”。
     
发表于 2017-1-20 11:34:22 | 显示全部楼层
疏散照明既然是在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和为照亮疏散通道而设置的照明,如果10.3.1条改为“除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置照亮疏散通道的疏散照明”可能就更明晰了,嘴炮是不是能减少点?
     
发表于 2017-1-20 11:41:51 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-1-20 11:34
疏散照明既然是在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和为照亮疏散通道而设置的照明,如果10.3 ...

不对!
     
发表于 2017-1-20 11:54:34 | 显示全部楼层
1. GB50016-2014《建筑设计防火规范》10.3.1条的疏散照明,既涉及疏散通道也涉及疏散走道。
2. 关于疏散照明,GB50034-2013《建筑照明设计标准》早有规定——

GB50034-2013《建筑照明设计标准》
3.png
     
发表于 2017-1-20 12:00:15 | 显示全部楼层
还是说漏了——
1. GB50016-2014《建筑设计防火规范》10.3.1条的疏散照明,既涉及疏散通道也涉及疏散走道,还涉及:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道……