[求助] 15D图集疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-1-10 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
15D502等电位连接线可采用-25x4镀锌扁钢或不小于BVR-1X2.5平导线,而15D501中从等电位连接带至接地装置或各等电位连接带之间的连接导体Cu是16平是否有出入?个人对此不是很明白,请各位大神解惑,谢谢!

502

502

501

501
发表于 2017-1-10 14:27:37 | 显示全部楼层
16和2.5是不同部位的截面要求
     
 楼主| 发表于 2017-1-10 16:39:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-10 14:27
16和2.5是不同部位的截面要求

2等电位连接线可采用-25x4镀锌扁钢不小于BVR-1X2.5平导线,截面差这么大没问题吗??
发表于 2017-1-11 09:03:29 | 显示全部楼层
353388484 发表于 2017-1-10 16:39
2等电位连接线可采用-25x4镀锌扁钢或不小于BVR-1X2.5平导线,截面差这么大没问题吗??

你是指:-25x4镀锌扁钢和BVR-1X2.5平导线的差别吗?
     
 楼主| 发表于 2017-1-12 14:12:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-11 09:03
你是指:-25x4镀锌扁钢和BVR-1X2.5平导线的差别吗?

个人对这句话的理解是等电位连接用25x4或用BVR-2.5平,感觉没说清楚
     
发表于 2017-1-13 10:44:25 | 显示全部楼层
个人感觉应该理解为:-25*4是LEB等电位端子与钢筋网联接线或等电位干线;BVR-1*2.5m2是等电位端子到金属构架等联接线,这与剖面图1-1标注的BVR-1*4m2矛盾,期待专家分析。
QQ图片20170113104124.png
发表于 2017-1-13 11:16:11 | 显示全部楼层
zhyd2006 发表于 2017-1-13 10:44
个人感觉应该理解为:-25*4是LEB等电位端子与钢筋网联接线或等电位干线;BVR-1*2.5m2是等电位端子到金属构 ...

BVR-1*2.5m2是最小截面要求,所以4也可以
发表于 2017-1-13 11:17:19 | 显示全部楼层
总等电位联接截面要求和局部等电位联接截面要求是不一样的
     
发表于 2017-1-16 10:00:21 | 显示全部楼层
请看清楚这两个图集的适用对象。
前一个是浴室(卫生间)局部等电位,第二个是防雷系统的等电位。