账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16223|回复: 21

[问题探讨] 超高层的消防负荷是否是一级特别重要负荷?

[复制链接]
     
发表于 2017-1-6 14:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。根据建规,消防负荷最大为一级负荷。看到北京院的技术措施上面,把消防负荷定义为一级负荷中特别重要负荷。是否合理?
     
发表于 2017-1-6 14:19:37 | 显示全部楼层
消防负荷分级里就没有一级特重这一类。
发表于 2017-1-6 14:45:12 | 显示全部楼层
根据建规,消防负荷最大为一级负荷,以建规为准
     
发表于 2017-1-6 14:58:08 | 显示全部楼层
A11.png

A12.png
发表于 2017-1-6 15:12:37 | 显示全部楼层

尺总:这是那本规范?

点评

DGJ 08-2048-2016《民用建筑电气防火设计规程》  发表于 2017-1-6 15:31
     
 楼主| 发表于 2017-1-6 16:14:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2017-1-6 16:15 编辑

新规范,不过,也没说负荷等级。就是说按一级特别负荷来处理。
     
 楼主| 发表于 2017-1-6 16:31:11 | 显示全部楼层
不知道老外,负荷怎么分级的?
     
发表于 2017-1-6 17:12:00 | 显示全部楼层

尺总,此规范能否共享一下?不胜感激!
     
发表于 2017-1-8 13:55:52 | 显示全部楼层
消防负荷定为一级特别重要负荷,肯定是不对的。但可以为消防负荷增加第三路电源,如发电机组作为第3路备用电源。特别重要负荷按规范是需要设置应急电源,这个应急电源只能带特别重要负荷,不能带其他1,2级负荷。超高层消防负荷可以为提高供电可靠性,要求增加发电机电源,但不能把消防负荷定性为特别重要负荷。
     
 楼主| 发表于 2017-1-8 14:06:02 | 显示全部楼层
这里还有个问题,设计人员可以提高负荷等级么?
比如 一级负荷提高一级,定位特别重要负荷,这样算违反规范么?
     
发表于 2017-1-8 15:15:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-1-6 15:12
尺总:这是那本规范?

尺总,这个规程是上海的地方规定还是???
     
发表于 2017-1-9 08:21:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2017-1-9 08:48 编辑

一级负荷中特别重要负荷,需要设置独立的应急电源。不光得有钱,还得有地方。并且消防负荷,平时基本不用,闲着浪费,为什么不能带一些非消防负荷?这些非消防负荷在火灾时切掉就行。
假如把消防负荷列为一级负荷中特别重要负荷,那就得设置独立的应急电源,非消防负荷不能接入。
所以,这样的超标准,是烧钱行为。如果,把消防负荷列为一级负荷中特别重要负荷,又把应急电源带入一些非消防负荷,    就是违反强条。
     
发表于 2017-1-9 08:53:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2017-1-9 08:54 编辑

一些大院,技术上其实也很粗糙。只能说总体上好过一般院。

点评

大院还是技术力量雄厚点.  发表于 2017-1-9 11:03
     
发表于 2017-1-9 09:10:44 | 显示全部楼层
火线留名        
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则