账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: liyuan

[问题探讨] 多层公共建筑的应急照明该如何配电?

[复制链接]
发表于 2016-12-28 22:44:45 | 显示全部楼层

提供一个近似实例供参考:
一栋宿舍楼,共五层高,走廊需要应急照明。应急照明采用了5#“树欲静而风不止”所说的灯具带蓄电池的做法。这应该是最经济的做法了。


C:\Users\QINAN LIU\Pictures
照明干线图.PNG
应急照明箱.PNG
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-12-28 22:57:13 | 显示全部楼层
六七男 发表于 2016-12-28 22:44
提供一个近似实例供参考:
一栋宿舍楼,共五层高,走廊需要应急照明。应急照明采用了5#“树欲静而风不止 ...

谢谢你提供的参考。我多口问一句,应急照明箱馈线的那个接触器作什么用的啊?{:3_41:}
发表于 2016-12-29 08:53:49 | 显示全部楼层
六七男 发表于 2016-12-28 22:44
提供一个近似实例供参考:
一栋宿舍楼,共五层高,走廊需要应急照明。应急照明采用了5#“树欲静而风不止 ...

1.宿舍属公共建筑,如果每层是一个防火分区,则每层应设置应急照明配电箱
2.应急照明配电箱的电气火灾监控可以取消
发表于 2016-12-29 08:55:33 | 显示全部楼层
苦逼设计1234 发表于 2016-12-28 09:11
别死扣规范图集不放,越简单的系统越可靠,每层一个箱子有必要?

首先,得保证图纸过图审
发表于 2016-12-29 09:24:06 | 显示全部楼层
六七男 发表于 2016-12-28 22:44
提供一个近似实例供参考:
一栋宿舍楼,共五层高,走廊需要应急照明。应急照明采用了5#“树欲静而风不止 ...

这个建筑消防负荷是三级的吧?
发表于 2016-12-31 20:34:38 | 显示全部楼层
liyuan 发表于 2016-12-28 22:57
谢谢你提供的参考。我多口问一句,应急照明箱馈线的那个接触器作什么用的啊?

是用于消防强切的接触器,兼做正常照明应急照明灯具,由于其受开关控制,其状态是不定的,这就要求在消防时使其全部强制点亮。

不过似乎在这个我给出了例子中,消防强切的L‘线有点多余。因为这个应急照明箱的上一级照明总箱属于非消防电源负荷,在火灾确认的情况下,会被切除掉。而这个应急照明是带蓄电池的,在检测的失电后自动点亮。不知道我说的对不对,还希望能得到指正。

应急照明接线示意图

应急照明接线示意图
发表于 2016-12-31 20:38:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 六七男 于 2016-12-31 20:43 编辑
流碎日月123 发表于 2016-12-29 09:24
这个建筑消防负荷是三级的吧?

请看附图内容,图中一级负荷还应该加上弱电负荷。
建筑负荷等级.PNG
发表于 2016-12-31 21:05:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-29 08:53
1.宿舍属公共建筑,如果每层是一个防火分区,则每层应设置应急照明配电箱
2.应急照明配电箱的电气火灾监 ...

1. 该例建筑确实是按照每层分防火分区的,这个图纸已通过了当地(广东某市)的审图。
2. 后来的修改中确实取消了电气火灾监控。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 18:53 , Processed in 0.078044 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表