账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11699|回复: 24

[问题探讨] 多层公共建筑的应急照明该如何配电?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-26 11:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、工程概况(扩建工程)(1)建设层数:地上5层;建筑高度:19.05m;建筑分类:多层公共建筑;
(2)无地下室,建筑用电,由低压配电房经电缆沟+埋管敷设电缆提供;
(3)建筑警备性高,建筑内大部分负荷需双电源供电,故采用了设置工作电源总箱N1,备用电源总箱E1的方式。

二、应急照明概况
(1)在走廊等公共部位设置应急照明,每层一条回路,另加三把楼梯;
(2)核对总功率约为2kW。

三、依据
(1)《建规》第10.1.6条:  消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
    备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。(强条)(2)条文说明:············本条规定的“供电回路”,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路········


四、做法
QQ截图20161226102034.png

关于这个,小弟在考虑的是这两点:
(1)按照规范“专用的供电回路”,显然只有做法三,四才符合要求;但是由于小区内这样的建筑物有十几栋,按做法三,四,意味着需要低压配电房母线上提供十几栋的应急照明开关,相当于新增一个柜子,为了这么小的用电而增大相对大的投资,是否不妥?
(2)应急照明总功率小,参照住宅建筑大多数做法为隔若干层设一个应急照明配电箱,故做法一,三,类同于住宅建筑做法,只设置了一个应急照明总箱。但这毕竟是公共建筑,这样的做法是否不妥,而应按做法二,四,每层设一个应急照明配电箱?(这样配电箱只有一条回路)

五、小结
    目前大环境下,感觉大型的,有地下室的小区项目是很少了,有也被有实力的设计院接了,剩下的基本是新建或扩建多层建筑项目。小弟才疏学浅,目前只看了主流的能基本完成设计的规范,但未能发现有对多层建筑的供配电系统设计上作总体要求的规范条文,多层建筑应急照明套用《建规》里的条文要求是否合适,或者针对这个案例,我应该怎么权衡《建规》的要求呢?请各位指教。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-12-26 15:02:38 | 显示全部楼层
首先,明确你这个建筑内是否有配电室
发表于 2016-12-26 15:03:38 | 显示全部楼层
如果有,消防电源不需要单独走,在这个配电室再分,否则从外面的配电室就得专线
发表于 2016-12-26 15:04:25 | 显示全部楼层
另外,每层都要设应急配电箱(前提是每层一个防火分区)
发表于 2016-12-26 15:05:15 | 显示全部楼层
最后,如果灯具带蓄电池,你这个建筑不需要双电源供
     
发表于 2016-12-26 15:17:33 | 显示全部楼层
三级负荷不需双电源供电
     
发表于 2016-12-26 16:41:01 | 显示全部楼层
看室外消防水量,如果是三级负荷,就单电源就行了,不纠结!!!
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-12-26 21:43:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-26 15:05
最后,如果灯具带蓄电池,你这个建筑不需要双电源供

谢谢您的指点,可是这个配电室的有无就有不同的结果,是基于什么考虑的啊?
     
 楼主| 发表于 2016-12-26 21:44:54 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-12-26 16:41
看室外消防水量,如果是三级负荷,就单电源就行了,不纠结!!!

小区室外消防用水量,水专业按40L/s设计了,说是以最大的一栋为准。然后要二级负荷

点评

图森破,有地方室外消防水量就按最大的单体为准,还真的株连九族,砖家不是你可想象的!  发表于 2017-1-6 12:56
室外消防水量按照单体为准,不株连九族。  发表于 2016-12-27 13:25
发表于 2016-12-27 08:43:20 | 显示全部楼层
liyuan 发表于 2016-12-26 21:43
谢谢您的指点,可是这个配电室的有无就有不同的结果,是基于什么考虑的啊?

因为消防的专用回路是从配电室或分配电室开始的
     
 楼主| 发表于 2016-12-27 08:46:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-27 08:43
因为消防的专用回路是从配电室或分配电室开始的

听君一言,胜读十年书,恍然大悟啊!谢谢指点。
发表于 2016-12-27 08:48:15 | 显示全部楼层
liyuan 发表于 2016-12-26 21:44
小区室外消防用水量,水专业按40L/s设计了,说是以最大的一栋为准。然后要二级负荷

室外消防用水量,是按单体考虑消防负荷等级的
发表于 2016-12-28 09:11:00 | 显示全部楼层
别死扣规范图集不放,越简单的系统越可靠,每层一个箱子有必要?
     
发表于 2016-12-28 18:11:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-26 15:05
最后,如果灯具带蓄电池,你这个建筑不需要双电源供

对你这个说法不认同啊,虽然之前我也是这么理解应急照明的双电源
但是看了论坛一片文字之后我觉着理解错了
比如说消防风机的配电箱双电源进线,火灾时候使用过程是不是应该常用电源先供电,有问题之后备用供电??
如果是这样,那么自带蓄电池的应急照明灯,本来是一路供电,蓄电池作为备用电源,但是火灾时候把正常供电切断点亮,用蓄电池供电,也就意味着火灾时候是单电源
上面说的不包括三级负荷的消防用电
     
 楼主| 发表于 2016-12-28 22:26:17 | 显示全部楼层
“室外消防水量按照单体为准,不株连九族。”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则