账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 36580|回复: 70

[求助] 厨房区域应急灯需要防爆么?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-26 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个项目中,厨房区域比较大,设了应急灯,被消防部门提了这条问题...
发表于 2016-12-26 10:31:41 | 显示全部楼层
消防部门具体是怎么提的,有什么依据吗?
     
 楼主| 发表于 2016-12-26 10:56:12 | 显示全部楼层
消防验收提出来的.如下.消防提意见基本不会给依据.
之前其他问题,问过他们依据,他们直接说,我们内部开会定的.
2.png

点评

消防部门一家独大,中国特色  发表于 2016-12-27 08:46
     
发表于 2016-12-26 11:28:50 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-12-26 10:56
消防验收提出来的.如下.消防提意见基本不会给依据.
之前其他问题,问过他们依据,他们直接说,我们内部开会定 ...

消防部门依据什么不清楚。但确实有GB50028-2006,10.2.21.3 属强条,不只是应急灯的问题
     
发表于 2016-12-26 14:00:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2016-12-26 15:53 编辑

先不说对错,关键是防爆应急灯(自带电池)我了解到的都没有消防认证.防爆应急出口指示灯除外.
     
发表于 2016-12-26 14:27:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-12-26 11:28
消防部门依据什么不清楚。但确实有GB50028-2006,10.2.21.3 属强条,不只是应急灯的问题

1、厨房、锅炉房,算不算“密闭房间”?
2、如果燃气锅炉房算“密闭房间”,那么GB50028-2006的10.2.21.3 强条,与其附录D.0.2/2/3)条规定,是自相矛盾的。
     
 楼主| 发表于 2016-12-26 14:32:50 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-12-26 11:28
消防部门依据什么不清楚。但确实有GB50028-2006,10.2.21.3 属强条,不只是应急灯的问题

3 应有固定的防爆照明设备。
这条么?
这条的理解,以后厨房所有灯具都要防爆灯具了,不仅仅是应急照明..
发表于 2016-12-26 15:10:26 | 显示全部楼层
厨房里别的电灶具,都得防爆?

点评

燃气如泄漏,高位短时积聚  发表于 2016-12-26 15:15
     
发表于 2016-12-26 15:27:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-26 15:10
厨房里别的电灶具,都得防爆?


除住宅套内厨房外,公共建筑、工业建筑中的燃气厨房区域,设置的事故风机,必须是防爆型的,但其控制箱是不作强制要求的。
     
发表于 2016-12-26 16:07:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbb1122 于 2016-12-26 17:14 编辑

明火的设备的附近区域为非爆炸危险区域
     
发表于 2016-12-26 16:20:53 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2016-12-26 16:07
明火的设备的附近区域为非非爆炸危险区域

否定之否定?

点评

不考虑明火设备不运行时燃气泄漏可能性?  发表于 2016-12-26 16:23
     
发表于 2016-12-26 16:29:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-12-26 14:27
1、厨房、锅炉房,算不算“密闭房间”?
2、如果燃气锅炉房算“密闭房间”,那么GB50028-2006的10.2.21. ...

是非爆炸危险区域强制安装防爆灯,不能算矛盾,不必过分解读。
     
 楼主| 发表于 2016-12-26 16:31:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-12-26 15:27
除住宅套内厨房外,公共建筑、工业建筑中的燃气厨房区域,设置的事故风机,必须是防爆型的,但其控制箱 ...

尺总,这条规定哪里规定的?
我理解防爆是个综合的概念,既然要做防爆,所有的设备,灯具,穿管 配电箱都要作防爆处理.
不然 就风机用防爆的,到时候 配电箱或者管线有一个环节出问题,风机不是也运行不了?!

点评

这是所谓重点设防,对最薄弱环节加强措施。兼顾经济性和安全性考虑  发表于 2016-12-26 17:32
     
发表于 2016-12-26 16:48:14 | 显示全部楼层
每个消防部门意见不一致吧,我学校的厨房都是放的普通的应急灯,没有防爆。主要是不知道这个依据

点评

既然有规范依据,没查出来只是侥幸。万一出事了就是首要责任  发表于 2016-12-26 17:30
之前,我也这么做没被提过,第一次被消防提这个问题.  发表于 2016-12-26 16:54
     
发表于 2016-12-26 17:14:00 | 显示全部楼层

多写了个非,不好意思
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则