账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12325|回复: 23

[问题探讨] 单母线分段TN-C-S系统变电站接地示例标准图疑问

[复制链接]
发表于 2016-12-19 22:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电站接地示例图.JPG
最近学习了标准图集14D504《接地装置安装》中单母线分段接线TN-C-S系统变电站接地示例图,产生下列疑问:
1)干式变压器的金属底座及外壳、开关柜的基础槽钢及外壳与室内接地干线(接地母线)的连接导体⑧为什么不是保护接地导体而是保护联结导体?
2)两台变压器的低压系统中性点在变电站内一点接地,所采用的保护导体①为什么采用电缆穿管敷设?是为防止哪里产生的杂散电流?
3)既然两台变压器的低压系统中性点已通过在开关柜内将PEN母线与PE母线连接来实施一点接地,且柜内PE母线已通过基础槽钢多点接地(至少2处)。有没有必要再采用保护导体①与总接地端子连接?
4)示例变电站低压开关柜采用双列布置,其分段母线联络用的母线槽可不可以采用不带PE导体的四线(L1/L2/L3/PEN)母线槽?
     
发表于 2016-12-22 09:31:14 | 显示全部楼层
保护联结导体和保护接地导体,哪位能解释一下概念?
能说得清的,必属大师。
     
发表于 2016-12-22 10:47:45 | 显示全部楼层
我来说说,看看是不是大师
规范对保护导体这类概念定义非常混乱,但按IEC和各规范的定义和内涵,可分为保护导体和保护联结导体两类(这里只讨论电击防护)。
很多网友以连接位置、连接方式、连接对象来区分,总是重重叠叠,交集很多,分不清楚。实际上两者本质的区别在于:我们在考虑间接接触防护中,自动切断电源进行电击保护时,只考虑保护导体的作用而不计入保护联结导体的作用。具体表现在于:
1、外部可导电部分之间或与等电位端子板之间的保护联结导体。我们一般不考虑带电导体直接与外部可导电部分直接接触。
2、外部可导电部分与外露可导电部分之间的保护联结导体。接地故障时我们只考虑故障电流经外露可导电部分与其连接PE线的回路阻抗,不考虑因保护联结导体而引起的阻抗减少。
3、外露可导电部分之间的保护联结导体。原理同2。
    以上观点为个人总结,别问我规范依据。

点评

大意是说,保护联结导体不考虑其载流,而保护接地导体考虑其在故障时的载流。是这样吗?  发表于 2016-12-23 16:28
不太理解。能否通俗的讲一讲,在间接接触防护时,什么情况下的导体是接地保护导体,什么情况下的导体是接地联结导体?  发表于 2016-12-23 16:22
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:15:20 | 显示全部楼层
保护导体 protective conductor
为了安全目的,如电击防护中设置的导体。
[GB/T 2900.71-2008, 826-13-22]
注:用于电击防护时,保护导体示例包括保护联结导体、保护接地导体和接地导体。
保护联结导体 protective bonding conductor
用于保护等电位联结的保护导体。
[GB/T 2900.71-2008, 826-13-24]
保护接地导体 protective earthing conductor
用于保护接地的保护导体。
[GB/T 2900.71-2008, 826-13-23]

点评

这个概念很准确,不过要理解“bonding"和”earthing"的不同意义,很重要。  发表于 2016-12-23 16:33
 楼主| 发表于 2016-12-22 11:29:47 | 显示全部楼层
  
1
  
保护接地导体(PE)
1a
如适用, 来自供电网络的保护接地*导体或PEN导体
2
连接到总接地端子的保护联结导体
3
辅助联结的保护联结导体
4
如适用, 防雷装置引下线
5
接地导体

接地配置和保护导体的示例.JPG
     
发表于 2016-12-22 11:56:14 | 显示全部楼层
wsayd 发表于 2016-12-22 11:15
保护导体 protective conductor
为了安全目的,如电击防护中设置的导体。
[GB/T 2900.71-2008, 826-13-22 ...

“注:用于电击防护时,保护导体示例包括保护联结导体、保护接地导体和接地导体。”这是引起混乱起源之一。
从中文字面解释或部分规范及专家的解释,保护导体与保护联结导体成了从属关系。实际上无话GB16895或GB50054,两者并不是总集与子集的关系,两者基本是并列的。如果一定要细分,大部分规范所说的保护导体应使用保护接地导体,也就是我们所说的PE中的E理解为接地导体(虽然规范并不是这样)。
 楼主| 发表于 2016-12-22 14:40:34 | 显示全部楼层
实际上是GB 16895.3—201×/IEC 60364-5-54:2011将保护导体的内涵扩大了,以前我们一直认为在电气装置中保护导体就是指保护接地导体(PE)。
 楼主| 发表于 2016-12-22 14:46:52 | 显示全部楼层
IEC标准更新了,不知哪位大师有?
IEC 60364-5-54-2014 Low-voltage electrical installations. Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment. Earthing arrangements and protective conductors
     
发表于 2016-12-22 19:17:38 | 显示全部楼层
PE实际名称就是 protective conductor(保护导体),很多人认为是保护接地导体是不对的,虽然现实中大部分PE导体都接地,但从这个角度区分PE与保护联结导体会造成混乱。
保护导体和保护联结导体不但是名称不同,实际设计和施工要求也是很大不同的。很多设计或检查人员把保护导体的要求套到保护联结导体上使用,结果造成很大的浪费。
两者本质上的不同是因为其保护目的不同,正因为保护目的不同,所以会反应在对发生接地故障时对故障电流的路径选择不一同,正因为如此,我才会得出“在考虑间接接触防护中,自动切断电源进行电击保护时,只考虑保护导体的作用而不计入保护联结导体的作用”。从这点出法,就很容易判断出那导体的性质。

点评

大师。 可以有。  发表于 2016-12-23 16:46
     
发表于 2016-12-22 20:57:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-22 20:58:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-22 21:01:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-22 21:05:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-22 21:16:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-23 10:06:27 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2016-12-22 20:57
1、PE:
Protective earthing  描述一种行为,一端与设备外壳连接。一端与大地连接。没有描述连接方式。
...

代表着很多人的观点,但实际上PE是Protective conductor的缩写。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则