楼主: William.S

[问题探讨] 关于变压器低压馈线柜出线必须16平方线

  [复制链接]
发表于 2017-2-16 08:56:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-17 13:10:15 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2017-2-16 00:31
断路器限流作用是什么?

限流断路器主要有两个作用:
1.从热的方面,经过断路器限流,降低短路电流产生I2t热能量,减轻短路电流产生的热效应对线路、设备的影响;
2.从电动力方面,经过断路器限流,降低短路电流峰值,减轻短路电流产生的电动力对线路、设备的影响;
10.jpg
发表于 2017-2-19 10:08:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-19 10:11:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-19 10:12:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-19 10:13:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-19 10:30:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-25 14:43:02 | 显示全部楼层
ab的熔断器断路器后备支持一般不要校验
     
发表于 2018-1-4 13:00:31 | 显示全部楼层
老诚斑竹,你的这篇文章能不能发我看看{:1_425:}
     
发表于 2019-6-12 08:49:25 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2016-12-20 12:05
热稳定校验还不能忽略一个重要因素,即短路时的导线的实际温度。

   公式 S·S·k·k≥ I·I·t, ...

热稳定检验考虑最不利情况