[问题探讨] 消防控制室设置的119消防专用电话疑问

[复制链接]
发表于 2016-12-6 10:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 norman2000 于 2016-12-6 10:09 编辑

消防控制室设置的119消防专用电话总机是接入公共通讯网络还是有消防电话专网呢?如果接入公共通讯网络是不是由小区的电信机房接出?如果接入专网是由消防局放射引来吗?请大神们解答一下,谢谢!{:1_412:}
     
发表于 2016-12-6 10:28:59 | 显示全部楼层
按火规3.4.3条,并没有明确是采用专线拉至消防队还是一般的通讯电话线路,参与过几个工程消防验收,消防控制室的电话都是直接接公网通讯电话网络的,能拨打通话就行。个人理解不用拉专线吧,能用于火灾报警的外线电话就行。与消防控制室设置的电话总机不同,那个是与整栋大楼电话分机和电话插孔内部通讯的。
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:33:20 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2016-12-6 10:28
按火规3.4.3条,并没有明确是采用专线拉至消防队还是一般的通讯电话线路,参与过几个工程消防验收,消防控 ...

是的,我就是对这个总机接外网的有疑问哈
发表于 2016-12-6 10:36:39 | 显示全部楼层
接入公共通讯网络(这条规范主要是想说明消防控制室的电话不能通过总机转)
 楼主| 发表于 2016-12-6 11:33:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-6 10:36
接入公共通讯网络(这条规范主要是想说明消防控制室的电话不能通过总机转)

那也是从小区电信机房交换机接出吗?
     
发表于 2016-12-6 11:46:32 | 显示全部楼层
个人认为119火警电话应该直接联通消防部门,以便快速接通,如果通过附近机房交换机,很有可能附近交换机存在故障造成延误时间。
     
发表于 2016-12-6 14:06:39 | 显示全部楼层
应该经过附近机房交换机,这类电话线外线没听说单独做过.
发表于 2016-12-6 14:09:19 | 显示全部楼层
norman2000 发表于 2016-12-6 11:33
那也是从小区电信机房交换机接出吗?

是的,但这种是直接通话,不需要转接
 楼主| 发表于 2016-12-6 14:26:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-6 14:09
是的,但这种是直接通话,不需要转接

谢谢您的解答!
 楼主| 发表于 2016-12-6 14:27:05 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答。
发表于 2016-12-6 15:53:31 | 显示全部楼层
接的是119报警中心,一直这么画
     
发表于 2016-12-6 16:27:23 | 显示全部楼层
规范说得很清楚,就是外线电话,不存在接专线的说法。
发表于 2016-12-6 22:03:49 | 显示全部楼层
规范说得很清楚,就是外线电话,不存在接专线的说法。
发表于 2016-12-7 10:12:44 | 显示全部楼层
规范说的是可直接报警外线电话,大家怎么理解可直接这两个字
     
发表于 2016-12-7 15:39:18 | 显示全部楼层
个人认为"直接"就是接119报警中心,现在的附近交换机都是从附近的电信交接箱引出,而这个交接箱同样是接上一级的交接箱的可能性多,所以觉得不可靠。