账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[规范条文] 群众“智慧”奇葩双头灯接法

[复制链接]
     
发表于 2016-12-9 11:53:45 | 显示全部楼层

住宅建筑电气设计规范 9.2.2 条文解释  供应急灯的电源插座除外
     
发表于 2016-12-9 14:53:06 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-12-9 11:53
住宅建筑电气设计规范 9.2.2 条文解释  供应急灯的电源插座除外

你看得比我仔细!
发表于 2017-2-5 19:49:15 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2016-12-6 08:32
为什么不能用插座?

应急照明回路不应设置插座,见民规
     
发表于 2017-2-6 10:22:44 | 显示全部楼层
raul3088 发表于 2017-2-5 19:49
应急照明回路不应设置插座,见民规

民规适用于工建?
     
发表于 2017-2-6 11:04:39 | 显示全部楼层

住宅建筑电气设计规范9.2.2条文说明 怎么解释。。。
发表于 2017-2-7 10:16:12 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-12-9 11:53
住宅建筑电气设计规范 9.2.2 条文解释  供应急灯的电源插座除外

我认为规范不一致的应该以要求严的为准。
     
发表于 2017-2-7 15:27:10 | 显示全部楼层
raul3088 发表于 2017-2-7 10:16
我认为规范不一致的应该以要求严的为准。

不要只看字面意思啊,住宅建筑电气和民规两个连起来看
不让接插座的原因才是制定这条标准的原因,无非是怕消防非消费由一个回路供电不可靠
如果管理上很正规,插座只是给应急照明灯具供电,完全没有问题
说插座供电不可靠的,我想问下把灯具的插头剪掉,再找出来线头和供电线路末端线头直接连接,缠胶布
到底哪种方式可靠?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则