[求助] 住宅用电负荷需用系数用按实际负荷折算一下嘛

[复制链接]
     
发表于 2016-11-29 18:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2016-11-30 09:36 编辑

住宅用电负荷需用系数表那本图集(是指每户4KW吗)图集上倒是没明确说明,看到有一本疑难问题解析上说的。大户型洋房一户20KW,按一户算还是按5户算!!
QQ图片20161130093246.jpg
发表于 2016-11-30 09:08:11 | 显示全部楼层
小别野一户20KW,要是单纯按户数打系数是不是很不妥了
也没有觉得
     
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:29:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 09:08
小别野一户20KW,要是单纯按户数打系数是不是很不妥了
也没有觉得

三相连接的基本户数9户 需用系数为1 ,如果一户6KW,54KW;如果是300平洋房一户20KW,这就180KW;计算电流翻三倍多。如果单纯这么打系数是不是会增加进线。所谓的基本户数难道不应该考虑一下实际面积吗。
发表于 2016-11-30 09:40:54 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-11-30 09:29
三相连接的基本户数9户 需用系数为1 ,如果一户6KW,54KW;如果是300平洋房一户20KW,这就180KW;计算电 ...

也有道理,需用系数可以调整。(本身需用系数就是个经验值,根据实际情况调整,就是有些图审死扣)
     
 楼主| 发表于 2016-11-30 10:04:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 09:40
也有道理,需用系数可以调整。(本身需用系数就是个经验值,根据实际情况调整,就是有些图审死扣)

恩恩 明白了,那就适当调整了。。 我也是看李蔚编著的《建筑电气设计问题解析》里提到的要折算一下,不了解这种做法复合规范不
发表于 2016-11-30 10:21:35 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-11-30 10:04
恩恩 明白了,那就适当调整了。。 我也是看李蔚编著的《建筑电气设计问题解析》里提到的要折算一下,不了 ...

目前没有找到规范依据,且供电部门未必认可
     
发表于 2016-11-30 17:54:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-30 10:21
目前没有找到规范依据,且供电部门未必认可

08D图集上有,别的再没见过,我之前也发过此问题
     
发表于 2016-12-1 15:32:20 | 显示全部楼层
花园洋房可以考虑一户一表箱,或者2 3户一表箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0