账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5349|回复: 4

[求助] 高压计量柜的互感器变比选择

[复制链接]
发表于 2016-11-22 13:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教高压计量柜的互感器变比选择

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-11-22 14:05:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-11-22 14:06 编辑

高压计量柜电流互感器变比选择:1、按规程规范的规定选择;2、按当地供电部门的规定、习惯选择。

大多数情况下,高压计量柜电流互感器的一次额定电流≥计算电流(或变压器的额定电流)即可。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
zrj924111 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-11-23 08:57:43 | 显示全部楼层
南方电网规定:宜为额定值的60%左右,不得小于30%
     
发表于 2016-11-23 11:00:09 | 显示全部楼层
环网供电的计量如何设计呢?包括环网中间变电所的电流互感器的选择问题。
     
发表于 2019-11-27 11:08:51 | 显示全部楼层
10kV进线隔离,进线,计量,出线至一台2000kVA变压器,同事说所有10kV电流互感器供电局要求150/5,但是这样不是违反规范吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则