账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 火灾报警控制器设在什么地方?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-21 21:05:20 | 显示全部楼层
手动排烟窗包括电动排烟窗——当然!
自动排烟窗包括电动排烟窗——当然!

看你建筑专业怎样选择工作人员如何使用——
理解规范很重要!
消防培训更重要!
     
发表于 2016-11-21 21:09:56 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-11-21 20:45
电动排烟窗 ≠ 自动排烟窗,   看来是理解的问题, 按照《建筑防排烟技术规范》(报批稿),2.1.5 自动排烟 ...

手动排烟窗:

手动机械开启的排烟窗算是吧(比如利用手柄摇动的)——
手摇凭啥不算,必须算!

现场手动控制开启的电动排烟窗算是手动排烟窗吗——
手摇的都算手动排烟窗,电动更得算了,否则岂不是没天理了吗?
对吧?
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:21:32 | 显示全部楼层
或者这样理解:项目本身没有火灾自动报警系统,建筑专业只要是采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警?建筑专业只要是采用自动排烟窗就得 上火灾自动报警?     请李总明示。
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 21:30:53 | 显示全部楼层
以后是不是建筑专业必须明确是采用自动排烟窗 或手动排烟窗,不能再笼通的标电动排烟窗?

点评

主专业必须做到:提资明晰、正确,不得含糊其辞。否则,电气专业应该退还提资单。  发表于 2016-11-21 21:48
     
发表于 2016-11-21 21:46:57 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-11-21 20:55
或者这样理解:项目本身没有火灾自动报警系统,建筑专业只要是采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警?建筑 ...

项目本身没有火灾自动报警系统,建筑专业只要是采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警(系统)?

不一定!
1、可能性之一:
建筑提资错误,原本应该采用自动排烟窗的,错提成手动排烟窗——
原本设计就应该采用火灾自动报警系统(在对应的场所或部位)去联动控制开启自动排烟窗
就得选用自动排烟窗
2、可能性之二:
建筑设计错误,原本虽可以采用手动排烟窗的,但建筑专业设计排烟窗排烟面积时错按自动排烟窗对应的设置——
一可能是排烟窗面积开错,二可能是排烟窗不具备手动排烟窗开窗条件,此时设计就应该采用火灾自动报警系统(在对应的场所或部位)去联动控制开启自动排烟窗
就得选用自动排烟窗


建筑专业只要是采用自动排烟窗就得 上火灾自动报警(系统)?

应该是!
前提是:
建筑专业采用自动排烟窗的原因:要么是规范规定,要么是业主要求。换句话说:一设计不错二不违背业主意愿。
因为14版《建规》8.4.1条13款的条文说明(是否合理或必要,另论),就是这么规定的。想不违规,就得这样。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-11-21 22:11:06 | 显示全部楼层
项目本身没有火灾自动报警系统,建筑专业只要是采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警(系统)?

不一定!
1、可能性之一:
建筑提资错误,原本应该采用自动排烟窗的,错提成手动排烟窗——
原本设计就应该采用火灾自动报警系统(在对应的场所或部位)去联动控制开启自动排烟窗。
就得选用自动排烟窗。
2、可能性之二:
建筑设计错误,原本虽可以采用手动排烟窗的,但建筑专业设计排烟窗排烟面积时错按自动排烟窗对应的设置——
一可能是排烟窗面积开错,二可能是排烟窗不具备手动排烟窗开窗条件,此时设计就应该采用火灾自动报警系统(在对应的场所或部位)去联动控制开启自动排烟窗。
就得选用自动排烟窗。

你说的这两条,都是建筑专业设计错误的情况下,电专业对建筑专业不是太懂,只能是建筑专业采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警了。
     
发表于 2016-11-21 22:24:19 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-11-21 22:11
项目本身没有火灾自动报警系统,建筑专业只要是采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警(系统)?

不一定 ...

你说的这两条,都是建筑专业设计错误的情况下,电专业对建筑专业不是太懂,只能是建筑专业采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警了——


1、电专业对建筑专业不是太懂......

2、放低一点要求,建筑专业采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警(系统)了——
可以这么认为。
要错,也是建筑专业提资提错了。如此一来,设计院违规设计,肯定逃不掉,可能还会吃上个违反“强条”的整改单:
建筑主专业负主要责任,电气专业负连带责任,定个八二开的责任比例,怎样?
     
发表于 2016-11-21 22:45:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-21 22:24
你说的这两条,都是建筑专业设计错误的情况下,电专业对建筑专业不是太懂,只能是建筑专业采用手动排烟窗 ...

细想一下,应该这样:

提高要求,建筑专业犯错没选对排烟窗,我们可以帮忙指正。
降低要求,建筑专业犯错没选对排烟窗,就应该由他们负100%责任
他们选自动排烟窗,我们上FAS(按对应的场所或部位)
他们选手动排烟窗,就不上FAS。

怎样?
     
 楼主| 发表于 2016-11-22 08:31:30 | 显示全部楼层
建筑主专业负主要责任,电气专业负连带责任,定个八二开的责任比例,怎样?

有点冤。

点评

所以,立刻出了“修改通知单”:见23#楼。  发表于 2016-11-22 11:01
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 01:05 , Processed in 0.068259 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表