账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10143|回复: 18

[求助] 发电机房与住宅

[复制链接]
发表于 2016-11-15 14:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下:有没有规定发电机房上面不能是住户?
     
发表于 2016-11-15 15:02:46 | 显示全部楼层
虽然规范条文没有白纸黑字的不允许,但住宅室内允许噪声级是有规定的。估计油机运行时噪声很难满足要求,这就是个雷,换做是我,绝不允许这样设计。
 楼主| 发表于 2016-11-15 15:04:32 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-11-15 15:02
虽然规范条文没有白纸黑字的不允许,但住宅室内允许噪声级是有规定的。估计油机运行时噪声很难满足要求,这 ...

油机运行时噪声,这个平时很少用,另外做个降噪处理如何
我也没有找到规范依据呀
     
发表于 2016-11-15 15:28:24 | 显示全部楼层
依据貌似没看到过..
不过,这么做还是要谨慎...毕竟 柴油发电机运行起来,比变电所噪声大多了..还有储油间..
     
发表于 2016-11-16 09:57:26 | 显示全部楼层
柴油发电机房上面为什么会是住宅?如果有地下车库可以考虑躲开放在其他位置,如果没有地下车库的住宅,地下室一般都是业主私人的,怎么也想象不到柴发或者变电所会在住宅正下方。
     
发表于 2016-11-16 09:58:40 | 显示全部楼层
这问题根源不是可不可以放在下面,而是建筑随意摆放,或者电气提资有问题,重新要条件就行了,讨论行不行纠结的意义不大。
     
发表于 2016-11-16 10:47:14 | 显示全部楼层
这个问题还是踢回建筑专业。电气专业没问题,噪声等环评要求他认为可以就做,不可以就换地方。
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:58:38 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-16 10:47
这个问题还是踢回建筑专业。电气专业没问题,噪声等环评要求他认为可以就做,不可以就换地方。

现在建筑专业的是啥都问电气的
     
发表于 2016-11-16 11:08:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 10:58
现在建筑专业的是啥都问电气的

你的排烟怎么做的,低空排烟还是高空
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:11:59 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-11-16 11:08
你的排烟怎么做的,低空排烟还是高空

地下室上面是高层住宅,所以是低空排烟
     
发表于 2016-11-16 11:21:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-11-16 11:11
地下室上面是高层住宅,所以是低空排烟

嗯,我上次也做了个,也是低空排烟。
     
发表于 2016-11-16 11:55:06 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-11-16 11:21
嗯,我上次也做了个,也是低空排烟。

广东这边低空排烟似乎不能过环评了。
     
发表于 2016-11-16 12:34:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-11-16 11:55
广东这边低空排烟似乎不能过环评了。

那你们怎么处理,如果是住宅,是否要从地下室做一个100多米的排烟井到屋面
     
发表于 2016-11-16 14:09:07 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-11-16 12:34
那你们怎么处理,如果是住宅,是否要从地下室做一个100多米的排烟井到屋面

以前没那么严格,最近确实这样要求。
     
发表于 2016-11-17 14:11:31 | 显示全部楼层
5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。
《建规》,这条我这边消防基本是无差别击杀了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则