配电设备接地电位与电源传导来“转移电位”的电位差,要达到设备和电子元器件耐受电压以下,太难了。但是办法还是有的。
办法一,电子设备机箱远离引下线前提下,机箱接地全部采用“S型星形结构”,电源线和金属信号线在ERP结点处,设多级有去耦元件的SPD组件(单级II级试验SPD的残压太高)。
办法二,电子设备供电采用 IT 系统,切断大地传来的“转移电位”。但必须全建筑物采用同一系统,否则会违反“强条”---《雷规》6.1.2条。 |
|