账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5514|回复: 7

[问题探讨] 电缆托盘和电缆梯架是否允许用作保护导体或保护联结导体?

[复制链接]
     
发表于 2016-10-26 16:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
首先列出我知道的3本规范的有关条文:
1、GBT50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》第8.2.2条第3款。本条没有明确指出电缆托盘和电缆梯架不允许用作保护导体或保护联结导体。
2、GB16895.3-2004/IEC60364-5-54:2002 《建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体》第543.2.1条。在中国,电缆托盘和电缆梯架允许用作保护导体或保护联结导体。第543.2.3条。没有明确指出电缆托盘和电缆梯架不允许用作保护导体或保护联结导体。
3、14D504《接地装置的安装》P57 第1.3.6条规定电缆托盘和电缆梯架不允许用作保护导体或保护联结导体。
根据规范或图集的年代这是否意味着:电缆托盘和电缆梯架不允许用作保护导体或保护联结导体。
     
发表于 2016-10-26 17:49:11 | 显示全部楼层
图集是错的,不许作保护接地导体是对的(按现时的连接要求),但不能作保护连结导体是错的。
发表于 2016-10-27 09:57:16 | 显示全部楼层
容许用,就是连接达到一定要求
     
发表于 2016-10-27 15:02:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-10-27 09:57
容许用,就是连接达到一定要求

爆炸危险环境不能用。
     
发表于 2016-10-27 15:18:46 | 显示全部楼层
个人认为可以用。虽然现实中设计也不会那么做。但是认为可以用,不过要满足热稳定要求,保护动作要求等等。
发表于 2016-10-27 15:19:59 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2016-10-27 15:02
爆炸危险环境不能用。

请问一下:有没有规范要求?
     
发表于 2016-10-27 15:42:14 | 显示全部楼层
现在的桥架(盘式或盒式)安装,每段之间通过小段导体连接作等电位,这时每段桥架本身就是保护联结导体.
     
发表于 2016-10-27 17:02:15 | 显示全部楼层
IEC 60364-5-54:2011

543.2.3 The following metal parts are not permitted for use as protective conductors or as
protective bonding conductors:
– metallic water pipes;
– metallic pipes containing potentially flammable materials such as gases, liquids, powder;
– constructional parts subject to mechanical stress in normal service;
– flexible or pliable metal conduits, unless designed for that purpose;
– flexible metal parts;
– support wires; cable trays and cable ladders.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则