账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19429|回复: 18

[问题探讨] 地下车库疏散标志灯安装高度

[复制链接]
     
发表于 2016-10-24 12:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
广州项目,地下车库内疏散标志灯设计为吊链安装,距地2.5m。
消防验收时,消防队以”GB50016-2014 10.3.5条灯光疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上”为由提出整改,设计方以条文说明力争,无果。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨。

查看全部评分

     
发表于 2016-10-24 12:22:48 | 显示全部楼层
消防队要求没错,只有个别处无法安装在距地1.0以下时才允许吊装
发表于 2016-10-24 13:32:40 | 显示全部楼层
mre123456 发表于 2016-10-24 12:22
消防队要求没错,只有个别处无法安装在距地1.0以下时才允许吊装

请表述疏散指示不能吊装的原因...
发表于 2016-10-24 14:13:32 | 显示全部楼层
可以看看图审办的答复
QQ图片20161024141233.png
     
发表于 2016-10-24 18:54:33 | 显示全部楼层

1、施工验收规范不适用于设计且2002版已作废,2、民规的法律效率小于防火规范,且版本2008旧于2015,故应执行新的防火规范。两条意见均不适用。
且车库防火规范也有解释,烟雾聚于顶部,阻挡疏散指示,所以不能安装于顶部。
同时,规范也有规定:可地面安装。所以无法柱上或墙面安装,为什么不地面安装?
所以结论:消防队的意见正确无误。

唯一能反驳消防队的意见是:消防验收才提出的意见,可能设计时新的防火规返还未执行。不能用新规范验收旧设计,时间不会倒流。
     
发表于 2016-10-24 21:27:32 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-10-24 18:54
1、施工验收规范不适用于设计且2002版已作废,2、民规的法律效率小于防火规范,且版本2008旧于2015,故应 ...

1、疏散标志若挂装则高度为2.4-2.5米左右,地下室层高少说也有3.6米吧,对地下车库这样的大空间场所,烟雾充盈了整个顶部且淹没了疏散标志,那说明什么?火灾早已非初期,大量的车辆在燃烧。都这时候了,还有人没撤出来吗?
2、建规条文说明提到了疏散标志“顶棚安装”,若规范编制者意图禁止在顶棚下挂装的,条文说明为何有此一说?
3、归根结底是规范自身的问题。“疏散走道”为何不作定义?如按“疏散通道”的定义来理解建规的疏散走道,则地下车库之类的大空间场所不存在所谓的“疏散走道”,只存在疏散路径,“1.0m以下的墙面或地面上”的装设要求更是无从谈起。
     
发表于 2016-10-25 08:46:33 | 显示全部楼层
实际情况有很多场所都是吊装的,设置在墙边1m以下根本看不到,全部被遮挡。起不到指示作用。汽车库我想你设置在墙边上当停满车的时候你能看到?
     
发表于 2016-10-25 08:48:29 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-10-24 21:27
1、疏散标志若挂装则高度为2.4-2.5米左右,地下室层高少说也有3.6米吧,对地下车库这样的大空间场所,烟 ...

对你的第三条意见很是赞同,大空间的场所有时候根本看不到1m一下的疏散标志。
     
发表于 2016-10-25 09:06:10 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-10-24 21:27
1、疏散标志若挂装则高度为2.4-2.5米左右,地下室层高少说也有3.6米吧,对地下车库这样的大空间场所,烟 ...

归根结底是规范自身的问题——规范规定,先天不足。

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-32929-1-1.html
[规范条文] 李顺康:对设计规范中有关疏散走道、疏散通道和防火门条款的商榷

点评

认真拜读了文章,李总针对这两电气规范的“时弊”剖析得极是在理,希望管理者、规范编制者能注意到  发表于 2016-10-26 20:26
发表于 2016-10-25 09:14:05 | 显示全部楼层
建规的条文解释也有:如果装置在顶板小,为防止烟气阻挡,应向下吊一定距离。可见特殊情况下,可以吊装。
     
发表于 2016-10-25 16:07:10 | 显示全部楼层
车库内疏散指示在地面安装是否容易损坏,且有时需要通过车位疏散,容易被遮挡
     
发表于 2016-10-25 17:33:28 | 显示全部楼层
就现实而言:吊装疏散指示灯,不太好,1、容易和车辆导流标示混淆。2、火灾时,烟雾往上跑,影响视线。
所以有条件还是要据地面1米以下安装,比较好。车库一般可沿柱面安装。
     
发表于 2016-10-25 20:13:26 | 显示全部楼层
广东项目地下室车库要求是1.1m
     
发表于 2016-10-26 11:16:14 | 显示全部楼层
最近一个公建项目也在消防验收时给提了。幸好是政府工程,最终协调成功。
低位安装最大的缺点是当有停车时,可视角度很少;另一个是转弯位指示非常困难。
认同6#所说的,这类大空间场所,烟雾整体下降到2.5m及以下,也该疏散完了.
     
发表于 2016-10-26 11:20:15 | 显示全部楼层
应!.png

点评

尺兄,这个是那个规范?  发表于 2016-10-26 13:45
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则