楼主: lxlhh

[求助] 110kW消防水泵,软启动,选用315kVA变压器无法启动

[复制链接]
发表于 2016-10-24 14:22:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-24 16:21:45 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-24 14:22
如果猜中,说明 高压侧的保护也还是中规中矩,只是,低压出口断路器选择是错误的。
就保护而言,还是人家 ...

设置成3倍,真是如诚版猜测一样,一启动马上跳{:1_416:}
     
发表于 2016-10-24 16:45:07 | 显示全部楼层
lxlhh 发表于 2016-10-24 16:21
设置成3倍,真是如诚版猜测一样,一启动马上跳

起动电流倍数设低一些 试试能正常起动么?
 楼主| 发表于 2016-10-26 09:27:46 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-10-24 16:45
起动电流倍数设低一些 试试能正常起动么?

没有调软起,把变压器延时过载由3s调到5s就能启动了,水泵启动时间大概4s。
     
发表于 2016-10-26 10:26:13 | 显示全部楼层
这个是变压器高压侧整定有问题,调整一下即可。低压大电机起动保证低压母线压降在允许范围内就基本搞定。
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:38:43 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2016-10-26 10:26
这个是变压器高压侧整定有问题,调整一下即可。低压大电机起动保证低压母线压降在允许范围内就基本搞定。

315kVA变压器高压侧整定到多少合适呢,现在是变压器低压侧(箱变内)整定到480A。
     
发表于 2016-10-26 10:41:14 | 显示全部楼层
lxlhh 发表于 2016-10-26 09:27
没有调软起,把变压器延时过载由3s调到5s就能启动了,水泵启动时间大概4s。

不错 解决就好!
     
发表于 2016-10-26 10:41:34 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2016-10-26 10:26
这个是变压器高压侧整定有问题,调整一下即可。低压大电机起动保证低压母线压降在允许范围内就基本搞定。

与高压无关。
     
发表于 2016-10-26 12:52:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2016-10-26 12:58 编辑

变压器低压侧主开关整定480A太小了。可整定到630A。
发表于 2016-10-26 14:12:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-26 17:33:27 | 显示全部楼层
lxlhh 发表于 2016-10-26 10:38
315kVA变压器高压侧整定到多少合适呢,现在是变压器低压侧(箱变内)整定到480A。

1、110kW软起动容量按4倍440估算,315变压器过电流保护可按2.5倍取值延时0.5秒应该能躲过。
2、上过负荷保护的话整个1倍一次电流延时半分钟就是。
3、这么小的变压器速断灵敏度一般没问题的。
4、D/Yn变压器相保阻抗与正序阻抗接近,接地短路电流较大,过电流保护可兼接地保护的。
过电流还是延时0.5秒较好,万一运气不好碰到个十几二十倍的局部短路电流要变压器挺个5秒才跳闸可不爽