[问题探讨] 干式消火栓系统中消火栓进户管设置电动阀时,电气专业如何配合?

  [复制链接]
     
发表于 2023-8-11 16:43:01 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-11 14:20
谢谢 ,那再请问 ,预作用系统,快速排气阀后面的电磁阀需要控制线么

按照我的理解干式系统和预作用是不一样的,干式系统有那种不接水系统就是干的字面意思,救火的时候消防车要打水。预作用是平常系统中没有水,是带压的,是气压,救火的时候要排气,所以电系统要联动打开进水电磁阀,打开末端排气阀电磁阀,。所以这两个地方都要联动的
     
发表于 2023-8-11 17:05:15 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-11 16:43
按照我的理解干式系统和预作用是不一样的,干式系统有那种不接水系统就是干的字面意思,救火的时候消防车 ...

预作用系统,排气阀前面有一个电动阀,不是后面,需要手动线控制。
     
发表于 2023-8-11 21:17:05 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-11 17:05
预作用系统,排气阀前面有一个电动阀,不是后面,需要手动线控制。

干式消火栓 系统,给排水设置了2个电动阀,现场有火自报,电动阀还需要接入火自报系统么?接信号线加电源线,那么信号线和电源线作用是什么?
     
发表于 2023-8-12 12:53:28 | 显示全部楼层
看看消防资源网的消防大讲堂里干式消火栓演示吧,
哪些电动阀需要火警系统联动哪些不用讲的比较清楚。
     
发表于 2023-8-14 09:55:46 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-11 21:17
干式消火栓 系统,给排水设置了2个电动阀,现场有火自报,电动阀还需要接入火自报系统么?接信号线加电源 ...

我写的这么明白了看不明白吗? 预作用现场会有两个联动点,一个在入户消防水井电磁阀,一个是末端(不一定在末端)排气电磁阀。
     
发表于 2023-8-14 10:57:43 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-14 09:55
我写的这么明白了看不明白吗? 预作用现场会有两个联动点,一个在入户消防水井电磁阀,一个是末端(不一 ...

可以看一下GB50116-2013第4.2.2条