酒店的土建施工图阶段,建筑房间功能及分隔已定,那火灾探测器的布置是按梁布置呢还是可以按照装修后有吊顶布置?比如说一个房间如果按梁布置需要装3个探测器,梁超过600了,如果按照有吊顶一个探测器就够了,这种情况如何考虑呢?
     
发表于 2016-10-20 17:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
梁高600,凸出来是500

吊顶的话,要看吊顶形式,要排除坡顶、镂空顶。
     
发表于 2016-10-20 17:23:04 | 显示全部楼层
是否可按验收时情况来布置
发表于 2016-10-21 08:53:49 | 显示全部楼层
对于建筑房间功能及分隔已定,可按该布局设置烟感。
对于今后出租使用的房间,其会在毛坯时消防验收,就需按梁布局烟感
     
发表于 2016-10-21 09:32:57 | 显示全部楼层
我做的时候都是按照有吊顶考虑使用的,因为你毛坯的时候又不存在火灾情况,而这个是为消防灭火设置的,肯定按照你后期为准,装修完了,消防队还会继续验收
     
发表于 2016-10-21 11:04:23 | 显示全部楼层
要么把吊顶的情况确定下来,要么二次装修二次设计验收