“如果电流值无法确定”,当作普遍现象,是错的,绝大多数是可通过计算可确定的。
仅考虑分流系数 ke 时,在16楼提到的,有5条穿钢管埋地电缆进入建筑物5台总配电箱的雷电流计算。
到同一建筑物同一地点必须采用TN-S系统,每条进线设5支SPD,共25支SPD;5根钢管按有效2根计算;水管1根;第二类防雷建筑,雷电流取150kA。代入公式 Iimp=0.5I/nm=0.5x150/(3x25)=1.0kA
再根据GB/T 21714.3-2015/IEC 62305-3:2010 5 外部雷电防护装置 5.1.1 外部 LPS 的应用 “雷电流分散入地”的条文,考虑分流系数 kc ,若建筑物层数≥5,引下线为20根,则kc=1/20,得Iimp=1.0/20=0.05kA。
按强条,都必须设I级试验SPD。而I级试验SPD电流规格 Iimp为 25/30/100kA(ABB)、12.5/50kA(施耐德)。
“杀鸡用牛刀”,最小倍数 12.5/0.05=250倍。
如果同样的理念用于配电设计,2.5mm2线用50mm2线代替(20倍)。如果如此设计,肯定会被说:“疯了”。
可悲的是,“疯了”现象,在防雷设计的过去、现在、今后还大行其道发生着。其原因:盲从、无奈、被逼,当然也有狂热追随者,还在推波助澜、鼓吹必须设I级试验的SPD。人生百态啊! |
|