[问题探讨] 消防控制室的空调配电

[复制链接]
     
发表于 2019-8-20 10:56:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 10:47
该空调不运行,消防设备就无法运行,这两者不能画等号

水箱间设置空调不运行水箱就一定会冻坏吗?这两者就能画等号?
 楼主| 发表于 2019-8-20 11:04:42 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2019-8-20 10:56
水箱间设置空调不运行水箱就一定会冻坏吗?这两者就能画等号?

不是水箱冻坏,是冬天,出水管冻了出不了水
     
发表于 2019-8-20 11:12:48 | 显示全部楼层
冬天如果不采暖出水管有可能冻了出不了水,但不是一定出不了水,为其服务的空调负荷可以适当提高等级,保障其供电的可靠性,非要说是消防负荷就过了,当然取自水箱间双切箱无可厚非。
     
发表于 2019-8-20 11:17:01 | 显示全部楼层
消防控制室的空调也一样,带在双切箱里天也不会塌下来。只是要过审图“老湿”这一关比较难。有些东西看你怎么理解了,这些东西永远也争论不清楚,也无实际意义。
     
发表于 2019-8-20 12:47:11 | 显示全部楼层
有些审图人员,就不说啥了,火灾时切掉不就完了
     
发表于 2019-8-21 16:26:19 | 显示全部楼层
这设备的运行温度提供给暖通专业,一般-10℃-50℃,看看需不需要设置空调,需要设置空调的话就是消防负荷,不需要的话就是非消防负荷,个人观点,不能代表各地审图专家的意见。