回18#楼诚版: J-70 1.45倍载流量下,终点温度,160度。
终点温度,160度。这是短路时,极限终点温度,不能用作正常工作温度数据。
短路持续时间不允许过长。
长时间持续工作时间允许很长,像城市排积水的水泵电机,要连续工作超过100小时,供电也需同样时间,160度的导线坚持不了这么长时间的。
过负荷保护第2公式,只是在家用微断保护中,刚好同有1.45系数,没有通用性,其它断路器没有共有的1.45,就得另行分析了。总之,第2公式还是少用为好。除非负荷持续率低于60%的电梯配电线路,可考虑外。 |
|