[规范条文] 过负荷保护的两个公式是等价公式

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-26 10:37:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-26 10:37:35 | 显示全部楼层

   关于 Iz 的取值。

   常用的取值是按04DX101-1《建筑电气常用数据》中各表内的值,但误差是很大的。

   表内数据是单根成束电线或单根电缆的持续载流量,多根共槽敷设时,要考虑校正系数。
   表内数据是未考虑谐波因数,三相电缆按3根发热导线计算,若考虑谐波,发热导线需按4根计算,还需考虑降低系数。
 楼主| 发表于 2016-9-26 10:41:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-26 10:45:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-26 11:10:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-9-26 11:13 编辑

   回18#楼诚版: J-70  1.45倍载流量下,终点温度,160度。

   终点温度,160度。这是短路时,极限终点温度,不能用作正常工作温度数据。

   短路持续时间不允许过长。
   长时间持续工作时间允许很长,像城市排积水的水泵电机,要连续工作超过100小时,供电也需同样时间,160度的导线坚持不了这么长时间的。

   过负荷保护第2公式,只是在家用微断保护中,刚好同有1.45系数,没有通用性,其它断路器没有共有的1.45,就得另行分析了。总之,第2公式还是少用为好。除非负荷持续率低于60%的电梯配电线路,可考虑外。
 楼主| 发表于 2016-9-26 11:13:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-26 11:15:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-26 11:17:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽