12.        市场上电缆截面相线为150mm2时,保护线为95 mm2的很难买到,是不是也可以用保护线为70 mm2的电缆?
答:不可以。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.5条3款规定,电缆截面相线为150 mm2时,保护线应不小于150/2=75,70 mm2不满足要求,原规范规定的是不小于150/3=50,由于传统的观念,生产滞后的原因,有些企业还没有改变过来,相线为150 mm2保护线为70 mm2的电缆应为不合格产品。
直接判死刑了?

点评

差5mm2就真不合格吗,能不能做个热稳定计算呢,就算是规范条文也只是工程设计简化的规定,没有把话说死。  发表于 2016-9-26 09:00
     
 楼主| 发表于 2016-9-23 18:00:42 | 显示全部楼层
18.        消火栓泵与喷淋泵是否可采用两组双电源?消防设备能否共用双电源?
答:消火栓泵与喷淋泵应采用一组双电源。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.9条规定,除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。
用两组双切就违规了?

点评

以往工程,既做过一组双切,也做过二组双切,没有人提有问题。  发表于 2016-9-26 10:35
解释与提问好像不对应啊?  发表于 2016-9-26 10:33
这个也错?说笑呢  发表于 2016-9-26 09:00
     
 楼主| 发表于 2016-9-23 18:03:11 | 显示全部楼层
27.        《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准11.0.12条规定,消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在消防控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员紧急启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作(强条)。如何实现?
答:设置机械应急操作手柄,一旦应急启动,拉动该手柄,以机械的方式闭合主回路上的接触器,让水泵直接全压启动。
星角启动的也要让水泵全压启动?是怎么实现的?
     
发表于 2016-9-24 09:45:55 | 显示全部楼层
12. 明显的错误。PE线要保证保护电器在规定的时间动作和短路热稳定两项要求。截面的一半是为了工程简便而设定的。这种怎么能作为统一技术措施,对低规概念不清晰。
     
发表于 2016-9-24 09:47:31 | 显示全部楼层
18.不违规。假如一个喷淋泵200kw 一个消火栓泵150kw 用一组就是350kw。这个不经济电缆过大,不如分两组的好。
     
发表于 2016-9-24 09:49:22 | 显示全部楼层
27.依旧是明显的错误。发电机按星三角启设计的,怎么能够全压启动。既然机械应急启泵全压起可以起得来,何必用星三角启。这个回答有明显的逻辑错误。我有篇文章说的就是这个问题。
     
发表于 2016-9-24 22:00:45 | 显示全部楼层
哪个设计院的统一措施?请楼主上传完整版,学习下.
     
发表于 2016-9-25 10:45:40 | 显示全部楼层
这个回答不靠谱
     
发表于 2016-9-25 10:58:14 | 显示全部楼层
有厂家生产3x150+2x75么,这份技术措施感觉要升仙啊,,
     
发表于 2016-9-26 08:49:21 | 显示全部楼层
12.原50054规范是  注:与采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。
新规范没见着这句话了。
     
发表于 2016-9-26 09:02:15 | 显示全部楼层
这几条回答实在给山东电气丢份

点评

估计是哪个设计院的吧?一般省里面貌似没有统一的技术措施阿?  发表于 2016-9-26 10:20
发表于 2016-9-26 10:17:33 | 显示全部楼层
规范编的就不好,再加上各种专家解释,设计人员咋办?
     
发表于 2016-9-26 10:40:38 | 显示全部楼层
消防水泵控制柜设置机械应急启泵功能
国内目前有无这种控制柜?谁知道?{:1_418:}分享一下
     
发表于 2016-9-28 16:44:52 | 显示全部楼层
这纯属脑子被抽
     
 楼主| 发表于 2016-9-28 17:33:05 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-9-26 10:40
消防水泵控制柜设置机械应急启泵功能
国内目前有无这种控制柜?谁知道?分享一下

中科三正、镇江欧菱电气都号称有设置机械应急启泵功能的控制柜,看了一下主电路图,与平时不同的表达方式就是在接触器的主触头旁加了一个“机械应急启动装置”的符号,这个机械应急启动装置是厂家的型号,操作方式不详,应该是成套装置。