账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6208|回复: 11

[问题探讨] 单相与三相供电如何选择?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-21 09:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层办公楼内有一间30平方办公室,一间60平方办公室,另一间100平方办公室,各办公室配电箱该选择单相供电还是三相供电,哪个更合理,与三相平衡有关系吗?
     
发表于 2016-9-21 09:32:46 | 显示全部楼层
没有特殊情况,采用单相为宜。
     
 楼主| 发表于 2016-9-21 09:34:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-21 09:32
没有特殊情况,采用单相为宜。

采用单相更容易三相配平吗?{:1_418:}

点评

是的。  发表于 2016-9-21 09:36
     
发表于 2016-9-21 09:38:35 | 显示全部楼层
一间30平方办公室A,一间60平方办公室B,另一间100平方办公室C……
每层轮换,平衡掉。
     
发表于 2016-9-21 09:39:08 | 显示全部楼层
不会只有一层吧?
     
发表于 2016-9-21 09:44:33 | 显示全部楼层
每办公室一个单相配电箱出照明、插座回路。空调独立三相供电,这类办公室现在多用柜机或VRV了。
     
 楼主| 发表于 2016-9-21 09:50:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-21 09:38
一间30平方办公室A,一间60平方办公室B,另一间100平方办公室C……
每层轮换,平衡掉。

有好多层,您意思是比如一二三层的每间30平方办公室分别为L1\L2\L3平衡掉,不过一般都是每层设总箱

点评

是的。每层设总箱,但每层应轮换进行平衡,以保证总体的三相平衡。  发表于 2016-9-21 09:52
     
 楼主| 发表于 2016-9-21 09:57:15 | 显示全部楼层
省电侠 发表于 2016-9-21 09:50
有好多层,您意思是比如一二三层的每间30平方办公室分别为L1\L2\L3平衡掉,不过一般都是每层设总箱

突然意识到,我以前只是考虑一个配电箱内的三相平衡,每层的平衡,没有考虑总体的平衡,我的三相平衡观太狭隘了,谢谢。
     
 楼主| 发表于 2016-9-21 09:58:30 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-21 09:44
每办公室一个单相配电箱出照明、插座回路。空调独立三相供电,这类办公室现在多用柜机或VRV了。

采用集中空调的是好办法{:1_416:}
发表于 2016-9-21 10:41:44 | 显示全部楼层
也可三相接。
第一,三相的配电就可一个回路带几个配电箱
第二,每个配电箱里可以带三相柜机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则