[问题探讨] 火灾自动报警系统的模块怎么装?

[复制链接]
发表于 2016-9-9 17:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
突然间想到一个问题,50116规定“模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内”,那么模块特别多的时候模块怎么装,全部装在模块箱内?我看海湾的产品,容纳15个模块的模块箱尺寸已到600x800x200了,再多的话模块箱占用的位置就更大了。请问可不可以直接设一个柜专门用来装模块?如果可以的话,模块在这个柜里面怎么安装?
发表于 2016-9-9 20:05:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-9 20:12:13 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-9 20:05
搞到天下大乱的程度倒也不算啥,毕竟是图纸,乱画一画。我最担心的是,依图纸施工的后果,遗留下的安全隐患 ...

安全隐患 —— 纠正一下,正确的是:事故隐患。

PS
语文老师说的。
     
发表于 2016-9-10 09:05:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-9 20:12
安全隐患 —— 纠正一下,正确的是:事故隐患。

PS

嗯说得好
     
发表于 2016-9-10 12:02:20 | 显示全部楼层
这个问题问得好。我的答案是,我也不知道。据施工单位的同志和我讲,一种消防验收要求装设一个模块箱,模块箱位于配电间或者电井。模块箱里有短路隔离器等模块。第二张是位于烟感连接处的首端,即在现场。
 楼主| 发表于 2016-9-11 11:14:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-9 20:05
搞到天下大乱的程度倒也不算啥,毕竟是图纸,乱画一画。我最担心的是,依图纸施工的后果,遗留下的安全隐患 ...

诚版是真正专心做学问的人,先天下之忧而忧~{:1_416:}
 楼主| 发表于 2016-9-11 16:47:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-9 20:12
安全隐患 —— 纠正一下,正确的是:事故隐患。

PS

{:1_416:}{:1_416:}
 楼主| 发表于 2016-9-11 16:48:52 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2016-9-10 12:02
这个问题问得好。我的答案是,我也不知道。据施工单位的同志和我讲,一种消防验收要求装设一个模块箱,模块 ...

我也不知道
发表于 2016-9-12 09:30:47 | 显示全部楼层
柜子用不上,多的话分两个箱子
     
发表于 2016-9-12 09:51:19 | 显示全部楼层
设计的都到厂里实习两年
     
发表于 2016-9-12 09:57:57 | 显示全部楼层
simbar 发表于 2016-9-12 09:51
设计的都到厂里实习两年

编规范的都到厂里实习两年
 楼主| 发表于 2016-9-12 10:27:50 | 显示全部楼层
simbar 发表于 2016-9-12 09:51
设计的都到厂里实习两年

想去看都没机会啊 搞设计的小弟哪里还有自己的时间啊{:1_413:}
 楼主| 发表于 2016-9-12 10:28:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-12 09:57
编规范的都到厂里实习两年

需要更多地尺总站出来{:1_409:}
     
发表于 2016-9-13 10:38:47 | 显示全部楼层
模块应靠近受控设备安装。
问一下楼主,什么情况下,一个设备要那么多模块(≥15个)?