[求助] 烦恼的应急照明

[复制链接]
     
发表于 2016-9-11 18:49:42 | 显示全部楼层
1、首先是要看要不要上火灾自动报警系统。从数据来看本楼有4000多平方。按GB50016-2014的“任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,”,是要上火灾自动报警系统的。虽然有地区对学校作出豁免,但这个要看当地的规定。
2、封闭楼梯间的防火门是常开还是常闭。虽然我们都要希望设为常闭更简单。但从实际情况来看,除住宅、商业、办公等建筑的楼梯很少有人走动外,学校、电影院、工厂等建筑,一般情况下把楼梯间的防火门设为常闭都是不合理的。因为这些场所,楼梯是主要日常通道。就算设计真是这样设置,最终都会被拆除。
     
发表于 2016-9-12 08:25:36 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-9-10 22:43
"没在每个防火分区设置配电箱'',恐怕审图的人会说:不符合那本著名的JGJ16-2008第13.9.12条规定了
13.9 ...

没用!

1、审图是拿《建规》10.1.8条条文说明对 hbsjzsjy 开出整改单的,他(她)得按《建规》10.1.8条规定条款收回这份整改单。
2、即便审图拿BT的JGJ16-2008第13.9.12条规定说事,咱们的 hbsjzsjy 也不用怕,这些乱七八糟的规定都不是“强条”,上升不到被开整改单的高度。

是不是?
     
发表于 2016-9-12 09:46:29 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2016-9-11 16:18
是不是常开防火门我们说了不算是有原因的。因为以前做项目,拿到消防建审科去。消防建设科看见有封 ...

消防建设科看见有封闭楼梯间且没有电梯,一律认为封闭楼梯间的门为常开防火门——
消防建设科,绝对牛掰啊!

一个小学的扩建,增加了一栋教学楼。每层八百平米左右,一共是五层。没有电梯。我去问建筑:防火分区咋分的呢?建筑说:每两层一个?我问:是不是封闭楼梯间。建筑说:是的。我问:楼梯间是不是设置的防火门?建筑说:是的。我问:那是不是常开防火门?建筑说:噼里啪啦一堆(没听懂,最后支支吾吾说是常开)。我说:常开就要上火灾自动报警系统,给我找消控室吧。建筑说:啊。。。——
搁06版《建规》实施前,设敞开楼梯间就不是个事。自06版《建规》实施后,你们建筑专业必在此封闭楼梯间处设常开防火门,但无需“无奈什么都上吧”:
在常开防火门两侧设置感烟探测器及常开防火门的消防联动控制即可,最不济在内走廊设置感烟探测器,教室内可不设火灾探测器。



     
发表于 2016-9-12 13:38:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-9 16:03
除非,每个防火分区都设置电气设备用房,照明配电箱搁专用房间内。
要不然,照明配电箱根本经不起火烧的。

尺总别着急,你想的专用房间说不定明年就要实现了{:1_409:}{:1_409:}{:1_409:}
000.png
     
发表于 2016-9-12 13:47:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-12 09:46
消防建设科看见有封闭楼梯间且没有电梯,一律认为封闭楼梯间的门为常开防火门——
消防建设科,绝对牛掰 ...

李总,那个小学哦,我在读小学的时候那个小学就有了。一条高压进线,315kVA。而且还没消控室,消防泵房等等。 现在加压泵的末端双切怎么满足,消控室放在哪里,一堆头疼的地方呢。

点评

即使是二级负荷,买个EPS吧  发表于 2016-9-12 14:27
加压泵,自身靠压力也能控制  发表于 2016-9-12 14:26
消控室放在哪里?放学校门卫室!!!  发表于 2016-9-12 14:20
几级负荷?三级负荷也要求“末端双切”么???  发表于 2016-9-12 14:19
     
发表于 2016-9-12 14:10:52 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-9-12 13:38
尺总别着急,你想的专用房间说不定明年就要实现了

呵呵,去年就听说了。

1、防排烟风机房不再按14版《建规》设置末端ATSE了?放宽到按“各防火分区的配电小间”了?是王大主编的旨意么?公安部消防局同意吗?

2、没看见应急照明按防火分区设置末端配电箱哦!!!只看见“末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内”规定哦。

3、若论应急照明中的疏散照明采用集中电源型,“末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内”有道理;若论应急照明中的疏散照明采用自带蓄电池应急灯的话,“末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内”是否有道理,值得议论议论:似无必要。{:1_409:}

4、没看见三级负荷的任何说法,会不会出啥幺蛾子?
发表于 2016-9-12 14:24:03 | 显示全部楼层
学习中,大师们畅所欲言,我却越来越糊涂
     
发表于 2016-9-12 14:30:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-12 14:10
呵呵,去年就听说了。

1、防排烟风机房不再按14版《建规》设置末端ATSE了?放宽到按“各防火分区的配 ...

李总,苏州不让消控室放门卫了。认为门卫属于人员经常走动的区域,不让放。而且按照14X505-1图集上画的,门卫也不会有那么大空间给了。三级负荷嘛,规范里没明确写呀,虽然有争议,但是不敢不做呀。每次去建审科沟通图纸内容,消防建审科见面就是三大问题,一,有没有末端切。二,有没有防火门监控。三,有没有用矿物绝缘电缆。 有时候还会问个短路隔离器有没有装。。。还有一次,实在问不出啥了,问我导线是什么,我都说耐火交联聚乙烯绝缘护套电缆,他问那是不是铜的,我。。。。
     
发表于 2016-9-12 14:31:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-12 14:10
呵呵,去年就听说了。

1、防排烟风机房不再按14版《建规》设置末端ATSE了?放宽到按“各防火分区的配 ...


000.png


     
发表于 2016-9-12 14:34:49 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2016-9-12 14:30
李总,苏州不让消控室放门卫了。认为门卫属于人员经常走动的区域,不让放。而且按照14X505-1图集上画的, ...

苏州不让消控室放门卫了。认为门卫属于人员经常走动的区域,不让放—— 胡搞!

而且按照14X505-1图集上画的,门卫也不会有那么大空间给了—— 胡扯!

三级负荷嘛,规范里没明确写呀,虽然有争议,但是不敢不做呀—— 一笔糊涂账!

每次去建审科沟通图纸内容,消防建审科见面就是三大问题,一,有没有末端切。二,有没有防火门监控。三,有没有用矿物绝缘电缆。 有时候还会问个短路隔离器有没有装——

点评

一个小小的教学楼单体,难度能说小吗? 唉  发表于 2016-9-12 14:53
     
发表于 2016-9-12 14:52:11 | 显示全部楼层
消防建审科见面有没有问:你画的总线短路隔离器有木有隔离DC24V电源呀?{:1_409:}{:1_409:}{:1_409:}

点评

提不出这么高深的问题,哈哈哈  发表于 2016-9-12 14:58
     
发表于 2016-9-12 15:15:40 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-9-12 13:38
尺总别着急,你想的专用房间说不定明年就要实现了

000.png

001.png

听谁的捏???
发表于 2016-9-12 16:46:32 | 显示全部楼层
"二,有常开防火门火灾时自行关闭(属于联动) 三,有联动就要有火灾自动报警。四,火灾自动报警系统有联动功能就需要设置消防控制室。逻辑很通顺,现实很残酷。"
--------------真太有才了!
     
 楼主| 发表于 2016-9-13 08:09:55 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-9-11 18:49
1、首先是要看要不要上火灾自动报警系统。从数据来看本楼有4000多平方。按GB50016-2014的“任一层建筑面积1 ...

如何读出4000平米的小学教学楼要上火灾自动报警系统的?

点评

不用问,就知是个错误认知。  发表于 2016-9-13 08:47
     
发表于 2016-9-13 10:05:55 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-13 08:09
如何读出4000平米的小学教学楼要上火灾自动报警系统的?

看来大家对“总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所”这一点上的理解有不同的意见。

点评

是你个人有不同的意见。  发表于 2016-9-13 10:08