楼主: 江祥明

[问题探讨] 你设计的“应急照明”真的能应急吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-8 18:45:10 | 显示全部楼层
rainmen_73

应该就是蓄电池电压过低造成的  发表于 1 小时前

说说看,大家都在用电池应急供电,同一种LED光源、同一种透光罩,2x2W、2x3W、2x5W几乎都一样的501m(或略大一些),啥原因?
用这理由,说不通的吧?



     
发表于 2016-9-8 19:13:48 | 显示全部楼层
蓄电池电压过低,2x2W、2x3W、2x5W 都是一样的状况。
如果光源一样,lm/W基本上差不多的,岂会都是差不多的光通量。
     
发表于 2016-9-8 19:19:19 | 显示全部楼层
难道 rainmen_73 说的意思是:2x2W、2x3W、2x5W,用的是同一个技术参数的蓄电池?
     
发表于 2016-9-8 19:20:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-8 10:57
丁大组长签字画押的“应急照明箱采用220V供电时,应急照明箱在接收到应急转换联动控制信号后,应切断输出 ...

丁大组长签字画押的有正式的函件不?
     
发表于 2016-9-8 19:26:18 | 显示全部楼层
请教一下楼主第一个问题你们最后是怎么解决的
     
发表于 2016-9-8 19:35:05 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-9-8 19:20
丁大组长签字画押的有正式的函件不?

丁大组长签字画押了的,国标图集14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示在第38页的提示。
你还要什么正式的函件?

     
 楼主| 发表于 2016-9-8 19:39:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-8 18:45
rainmen_73

应该就是蓄电池电压过低造成的  发表于 1 小时前

功率越大,肯定需要更大安时的电池来配套,以保证电压不至于很快下降。功率越大,LED贴片数也越多,流明数也越高(除非配的是劣质电池)。 rainmen_73 朋友说的24VLED应急灯不管功率大小都只 为50lm,不好理解。
     
 楼主| 发表于 2016-9-8 19:43:39 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-9-8 19:26
请教一下楼主第一个问题你们最后是怎么解决的

31#楼的回贴中我说了当时的处理方法。

点评

达到目的即可,所用方法不限。  发表于 2016-9-8 20:24
     
发表于 2016-9-8 20:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-9-8 19:39
功率越大,肯定需要更大安时的电池来配套,以保证电压不至于很快下降。功率越大,LED贴片数也越多,流明 ...

我可没说DC 24V输出情况,是在自带蓄电池应急工作状态下

点评

2x2W、2x3W、2x5W 都在自带蓄电池应急工作状态下,难道全都是这个50lm或50lm出头一点?不敢相信。  发表于 2016-9-8 20:19
     
发表于 2016-9-8 20:10:24 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-9-8 19:39
功率越大,肯定需要更大安时的电池来配套,以保证电压不至于很快下降。功率越大,LED贴片数也越多,流明 ...

奈何 rainmen_73 所见厂家的样本或广告,(2x2W、2x3W、2x5W就是这个50lm或50lm出头一点。
     
发表于 2016-9-8 20:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-9-8 19:43
31#楼的回贴中我说了当时的处理方法。

这个办法我也用过
     
发表于 2016-9-8 20:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-8 19:19
难道 rainmen_73 说的意思是:2x2W、2x3W、2x5W,用的是同一个技术参数的蓄电池?

双头灯大多就是选2x3W的。不知何种情形下会用到其它规格
     
发表于 2016-9-8 20:21:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-9-8 20:14
双头灯大多就是选2x3W的。不知何种情形下会用到其它规格

现在不是有提高要求的了么。

点评

关键是厂家得提供不同安装高度、间距的地面照度的数据。  发表于 2016-9-9 09:37
     
 楼主| 发表于 2016-9-8 21:18:42 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》图示13J811-1当时示例了“备用照明”的设置,心想不管这图示示得合不合理,还是有人注意到了非火灾时的应急照明问题。但后来的《建筑设计防火规范》图示13J811-1改,把备用照明改没了。

图示

图示

图示改

图示改

点评

看这个核心筒布局,应该是个一类高层建筑,公共照明一般都是二级负荷,没有必要设备用照明  发表于 2016-9-9 17:13
     
发表于 2016-9-9 09:58:57 | 显示全部楼层
另一位坛友贴的应急灯铭牌 1.jpg ,不止双头灯,吸顶灯也是如此。还是老话:符合GB17945就合格了,同一时间段内更大光通输出必然带来更大电池容量要求,不符合经济性