账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 江祥明

[问题探讨] 你设计的“应急照明”真的能应急吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-7 10:05:14 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-7 09:52
比较了一下17945与NEC与BSEN1838
17945采用的 术语是:fire emergency lighting
NEC与BSEN1838采用的  术 ...

GB 7000.2-2008.png

点评

IEC没有采用用 fire emergency lighting 术语,不把应急照明作为消防专用设备,这就对了吗。 中国规范编写人员,是蒙起头来胡编一通。这很可恶。  发表于 2016-9-7 10:17
发表于 2016-9-7 10:05:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-7 09:12
一、小区竣工验收后不久,甲方通知协助其向物业公司移交水电暖设施。行至地下车库某处,物业的人拉掉了一处 ...

我也没读明白楼主表达的意思,应急电源是如何设置的呢

点评

问楼主,为何叩我的门?  发表于 2016-9-7 10:07
发表于 2016-9-7 10:20:28 | 显示全部楼层
不好意思,您在5楼表达的内容是我想说没会说的内容,很赞同您的观点,结果直接在您的后面跟帖了
     
发表于 2016-9-7 10:23:09 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-7 09:54
咦,咋回事?

难道变压器一坏就坏两台?A、B两台变压器都玩完?

当晚我有出去转悠,却真真只发现一台变压器损坏,可能是设计做了双回路,后期却没有落实
     
发表于 2016-9-7 10:23:17 | 显示全部楼层
治学以诚
IEC没有采用用 fire emergency lighting 术语,不把应急照明作为消防专用设备,这就对了吗。中国规范编写人员,是蒙起头来胡编一通。这很可恶。  发表于 2 分钟前

治学以诚
这就对了吗——
这就对了嘛。

老诚的论文屡遭退稿,是不是和老诚行文不拘小节有关?


     
发表于 2016-9-7 10:53:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 云溪2 于 2016-9-7 10:58 编辑

楼主想表达的是断电启动和消防强启的区别,消防应急照明应该是消防强启,普通备用照明应该是断电启动;
饭店应设商业备用照明,拿消防照明当营业备用也不合适。饭店没有按规范做设计,缺少一套备用照明,与消防照明无关。
     
发表于 2016-9-7 11:00:41 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-9-7 10:53
楼主想表达的是断电启动和消防强启的区别,消防应急照明应该是消防强启,普通备用照明应该是断电启动;
饭 ...

何谓消防应急照明的消防强启?
何谓普通备用照明的断电启动?

一头雾水!
     
发表于 2016-9-7 11:22:58 | 显示全部楼层
这个是按图集14X505-1理解的,不这样图审怎么办呢
     
发表于 2016-9-7 11:50:49 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-9-7 11:22
这个是按图集14X505-1理解的,不这样图审怎么办呢

先不说别的,就说说:
普通备用照明的断电启动,啥意思?
     
发表于 2016-9-7 12:14:53 | 显示全部楼层
这个是我口头描述的,应该是双电源自动转换

点评

嗨。害得我看蒙圈了。  发表于 2016-9-7 12:19
     
发表于 2016-9-7 15:43:29 | 显示全部楼层
肯定是设计问题,与哪种方式强启无关。正常电源断电,无论是否火灾,应急照明不应不亮。

点评

完全同意。能说说贵院是如何设计做到这点的吗?  发表于 2016-9-8 19:46
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-7 17:11:41 | 显示全部楼层
建筑照明设计规范里面就没有什么消防应急照明的说法   只有疏散照明  备用照明  安全照明
都不知道防火规范上怎么来了消防应急照明
     
发表于 2016-9-7 19:09:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-9-7 19:15 编辑

《商店建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ 48-2014   7.3.12
商店建筑应急照明的设置应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016执行,并应符合下列规定:
    1 大型和中型商店建筑的营业厅应设置备用照明,且照度不应低于正常照明的1/10;
    2 小型商店建筑的营业厅宜设置备用照明,且照度不应低于30lx;

第二个设计没有按照规范设计,当然不行了。

第一个设计不错,正常停电的时候,应急照明灯不应该亮。应急照明灯一般只有90分钟的延时,春检停电一般得8个小时。如果甲方要求,那就可以在一般照明里掺些应急照明灯应付一下.——高标准肯定要高投入.
实际上高层住宅的走道照明都是一二级负荷,一般柴发启动后可以供电的。但是要是要求把闸刀拉断还要亮,只有这样应付了。
     
 楼主| 发表于 2016-9-7 20:20:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-7 09:12
一、小区竣工验收后不久,甲方通知协助其向物业公司移交水电暖设施。行至地下车库某处,物业的人拉掉了一处 ...

一、物业的人拉掉的是地下车库普通照明配电箱,应急照明配电箱供电依旧,故应急照明灯不亮,而疏散标志施工单位按常亮接法施工的。
二、因为应急照明系统完全独立于普通照明系统,普通照明停电而应急照明供电依旧。

点评

设计符合规范要求。规范不要求一般照明没电的情况下启动应急照明。超过规范的要求来设计后备照明,要增加投资,可视建设方的要求来做。  发表于 2016-9-9 10:43
结论:设计有问题!  发表于 2016-9-7 21:25
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则