账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 32484|回复: 131

[问题探讨] 你设计的“应急照明”真的能应急吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-9-6 17:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、小区竣工验收后不久,甲方通知协助其向物业公司移交水电暖设施。行至地下车库某处,物业的人拉掉了一处照明配电箱总开关,一片漆黑,只有标志灯如萤火亮着。物业问:应急灯为何不亮?答:设计是火灾应急照明,没有着火所以不亮。甲方怒:XX,着什么火,我们造的房若不着火你设计的应急灯就只摆设啊。物业:如停电了没应急灯,人摔倒了肯定是怪我们物业的了...。甲方:这个问题你设计院必须给我处理好...。

二、某饭店在一高层建筑裙房的三层,某晚营业时三层突然停电,客人扫兴、懊恼,几分钟后纷纷起身欲离去,饭店则要求等待或结账,此时应急照明却不亮,疏散标志是亮的,场面混乱,大部分客人用手机照明走出包厢找到楼梯后离去。所幸未产生严重后果,但饭店老板损失一晚的营业款。

大家都明白上述事例中应急照明不能自动点亮的原因。
当杂志、论坛上热火朝天地讨论应急照明该“切断交流电源点亮还是该强启点亮”时,当设计人员花力气费本钱地依照JGJ16-2008规定为应急照明供电时,是否也同样疑惑:是火灾发生的概率大还是停电事故概率大?所谓的“火灾应急照明”难道就为火灾时专用吗?设计的应急照明非火灾时也能应急吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-9-6 22:10:29 | 显示全部楼层
好问题,切中时弊!
     
发表于 2016-9-7 08:25:58 | 显示全部楼层
普通照明电源断电了,应急照明的确亮不了!!是个问题啊!
发表于 2016-9-7 08:43:33 | 显示全部楼层
停电点亮应急灯,在简单的建筑反而做的好,到了复杂的建筑,其公共区域照明多半负荷级别也高
     
发表于 2016-9-7 09:12:30 | 显示全部楼层
一、既然是应急照明(特指疏散照明),就应该配置蓄电池:
应急照明灯采用自带蓄电池供电的话,“物业的人拉掉了一处照明配电箱总开关”,应急照明灯必亮,除非此“照明配电箱”不为应急照明灯供电。
应急照明灯采用集中蓄电池供电的话,“物业的人拉掉了一处照明配电箱总开关”的这个“照明配电箱”为应急照明供电否?语焉不详,不好判断。若这个“照明配电箱”为应急照明供电,岂能允许“物业的人拉掉了一处照明配电箱总开关”?它是集中蓄电池供电,“拉掉了”就确实没电了。

二、某饭店在一高层建筑裙房的三层,某晚营业时三层突然停电,客人扫兴、懊恼,几分钟后纷纷起身欲离去,饭店则要求等待或结账,此时应急照明却不亮,疏散标志是亮的,场面混乱——
既然是高层公共建筑,必是一级或二级负荷供电,且必存在由蓄电池供电的应急照明灯(不管你是否叫它火灾应急照明),为啥会发生“此时应急照明却不亮,疏散标志是亮的,场面混乱”,同样是语焉不详。

PS
原来的06版《建规》管理组发文公函,现在死活不知,因为住建部学鸵鸟样,拒绝正面回答:
规范11.1.3条有关问题的复函(公津建字[2007]22号.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-7 09:26:47 | 显示全部楼层
有道理。不过备用照明和疏散照明有所区别。疏散照明是针对消防的,在停电时候能否用于疏散,的确值得探讨研究。
发表于 2016-9-7 09:28:55 | 显示全部楼层
真心不是设计院的错,都是中国的一批编规范的“专家”整的
     
发表于 2016-9-7 09:30:38 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2016-9-7 09:26
有道理。不过备用照明和疏散照明有所区别。疏散照明是针对消防的,在停电时候能否用于疏散,的确值得探讨研 ...

疏散照明是针对消防的,在停电时候能否用于疏散——

此说,绝不成立!
     
发表于 2016-9-7 09:34:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-9-7 09:37 编辑
尺短寸长 发表于 2016-9-7 09:12
一、小区竣工验收后不久,甲方通知协助其向物业公司移交水电暖设施。行至地下车库某处,物业的人拉掉了一处 ...

       火灾应急照明配电箱是消防供电,独立箱,独立双回路(电源),火灾应急照明灯接自火灾应急照明箱,疏散标志灯是长明的,应急灯是不管你是失电点亮还是消防应急点亮,都不会在正常照明拉闸时点亮。建议1、车库里可以有部分长明的应急灯。2、可以考虑正常照明不要都接在一个电源(回路)上。
     
发表于 2016-9-7 09:40:38 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-9-7 09:34
火灾应急照明配电箱是消防供电,独立箱,独立双回路(电源),火灾应急照明灯接自火灾应急照明箱 ...


这个就是设计是否失当的问题了,完全可以在施工图设计时由设计人员统筹兼顾、合理设计,不存在任何问题。
     
发表于 2016-9-7 09:41:47 | 显示全部楼层
楼主所言的情况估计是消防和非消防照明箱分开设置的,拉掉的是普通照明箱的电源吧,作为应急照明灯具无非就自带蓄电池和集中蓄电池两种,不管采用哪种型式,如果真的是拉掉应急照明灯具所在箱体的电源,蓄电池必定放电点亮
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-7 09:42:47 | 显示全部楼层
这个问题让我想起上个月用电高峰,不知何种原因市政给小区供电的变压器损坏了,我所居住的公寓(17F)楼道也是一片漆黑,只有萤火虫一样的安全出口指示灯和疏散指示标志在亮着。。。更可怕的是,电梯居然没有自动停在首层,多名住户困于电梯内,我随后查询是06交房的公寓,抱着查找错误给自己以后的设计做警示的态度,我去询问了物业关于小区供电方式和消防的一些内容,却无人知晓,未果。。。
发表于 2016-9-7 09:52:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-7 09:54:14 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2016-9-7 09:42
这个问题让我想起上个月用电高峰,不知何种原因市政给小区供电的变压器损坏了,我所居住的公寓(17F)楼道 ...

咦,咋回事?

难道变压器一坏就坏两台?A、B两台变压器都玩完?
发表于 2016-9-7 09:55:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则