账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4031|回复: 4

[求助] 小区大门门卫需要做等电位联结吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-8-31 08:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一小区大门门卫房,经计算不需要做防雷,该门卫房设有一处电话及宽带出口,请问该门卫房房需要做总等电位联结吗?电话和宽带出口需要电涌保护器吗?
     
发表于 2016-8-31 09:20:08 | 显示全部楼层
原则上是要的
发表于 2016-8-31 09:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
前些天不报道过一起案件就是小区门卫栏杆电死人,以防万一!
发表于 2016-8-31 10:48:46 | 显示全部楼层
民规12.6.6
低规5.2.4.2
发表于 2016-8-31 10:52:48 | 显示全部楼层
电话和宽带出口不需要电涌保护器(GB 50343-2012)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则