[求助] 本区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。到底怎么控制好,合理。

[复制链接]
     
发表于 2016-8-29 11:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
疑问案例:现在有一个16层的一类办公建筑,楼梯间的多叶送风口需要模块联动控制。我可不可以做成1~16这个位置(楼梯间以及楼梯间前室)为一个报警区域。仅在一层放一个模块箱然后在出16个回路往上连(这样控制起来方便,但是不知道算不算跨越报警区域)。还是中规中矩以每层为单位(包括本层楼梯间)这样控制(这样的话每层点位少控制起来不集中感觉别扭)         疑惑求解!
发表于 2016-8-29 11:34:58 | 显示全部楼层
不算跨越报警区域,但存在:线路多,管子多,可靠性低、检修调试不方便等
     
发表于 2016-8-29 11:37:02 | 显示全部楼层
楼梯间上下都是联通的,应该算一个分区,反而楼梯间与本层空间通常设置防火门阻隔;
     
 楼主| 发表于 2016-8-29 12:39:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-29 11:34
不算跨越报警区域,但存在:线路多,管子多,可靠性低、检修调试不方便等

6.8.1每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本区域报警模块箱中;我理解是尽量往一块做。。。
     
 楼主| 发表于 2016-8-29 12:44:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-29 11:34
不算跨越报警区域,但存在:线路多,管子多,可靠性低、检修调试不方便等

可以理解成你是偏向于横向做法吗,还是说纵向减少管子数量,还是都可以。我是不知道怎么做更合理更好
发表于 2016-8-29 14:23:15 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-8-29 12:44
可以理解成你是偏向于横向做法吗,还是说纵向减少管子数量,还是都可以。我是不知道怎么做更合理更好

我偏向于横向做法
     
发表于 2016-8-29 15:11:56 | 显示全部楼层
我以前是横向做的,因为建筑专业划防火分区的时候没有单独把楼梯间分出来
     
 楼主| 发表于 2016-8-31 13:57:07 | 显示全部楼层
谢谢二位,我也还是老老实实横向做吧。
     
发表于 2016-8-31 16:45:24 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-8-31 13:57
谢谢二位,我也还是老老实实横向做吧。

楼梯间的正压送风口是自垂百叶不必联动的,你和暖通专业确认一下吧
发表于 2016-8-31 17:41:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-9-1 10:00:06 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-8-31 16:45
楼梯间的正压送风口是自垂百叶不必联动的,你和暖通专业确认一下吧

1212.GIF 麻烦帮忙看一下   条件是这样提的  是自垂百叶吗 写的是多叶送风口  (他这手动或24V电动把我弄迷糊了)

点评

楼梯间是同一个连通空间,不存在不同楼层分别开启的需要,所以通常不必要电动。暖通专业设计也可能提错资料,再问下暖通工种或总工吧  发表于 2016-9-1 10:15
     
 楼主| 发表于 2016-9-1 10:06:23 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-8-31 17:41
因文害意。规范条文编写的太过轻忽了。

既然来了 就请诚版帮忙解答一个小问题吧。。施工交底关于模块箱安装问题,施工问到底明装安装,(我说都可以,影响美观建议暗装)问我暗装尺寸(我让他按一个模块一个86盒大小预留);回来问前辈前辈说不准具体尺寸,这样预留可以吗?
     
 楼主| 发表于 2016-9-1 10:30:07 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-9-1 10:00
麻烦帮忙看一下   条件是这样提的  是自垂百叶吗 写的是多叶送风口  (他这手动或24V电动把我弄迷糊了)
...

刚才问了一下,总工说的和你一样不需要联动!说有可能是提错了不应存在或这样的字眼。我又问了一下本专业师傅,师傅说多叶送风口需要控制,不是自垂的。。等我再请教一下设计人吧。。