这一条条文规定的是设“雨淋和预作用系统”的场所需要设火灾自动报警,条文说明解释:“建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。” 可见,常规的湿式自动喷水灭火系统是不包含在内的。容易理解,因为列举的这些系统,需要设火灾自动报警作为“眼睛”,或因系统工作特点需要自动报警系统提供动作依据。而常规的湿式自动喷水灭火系统依据压力开关信号即可联动,故规范无规定。若所有设自动喷水灭火系统的场所都需设火灾自动报警,规范不会去罗列,而简单的指明“自动喷水灭火系统”即可。 |
|