账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4072|回复: 3

[求助] 住宅层切非断路器问题

[复制链接]
发表于 2016-8-15 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

住宅层系统图

住宅层系统图
如图所示,ALn作为楼层总开关,同时需要消防切非功能。该箱子内只有唯一一个3P断路器。请教,该箱子内是否需要设置N排和PE排,能否将进线电缆的N线和PE线直接接到电表箱DB上口?请说明并给出理由。
发表于 2016-8-15 14:49:05 | 显示全部楼层
N排问题不大,PE排,那两台箱的外壳必须焊接良好
 楼主| 发表于 2016-8-15 15:02:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-15 14:49
N排问题不大,PE排,那两台箱的外壳必须焊接良好

ALn箱子是金属的,但是他可以和桥架、接地扁钢可靠连接,DB箱子是树脂的那种。
发表于 2016-8-15 15:09:52 | 显示全部楼层
hanzhiwei643 发表于 2016-8-15 15:02
ALn箱子是金属的,但是他可以和桥架、接地扁钢可靠连接,DB箱子是树脂的那种。

ALn箱子内,火线碰外壳(事故),PE线连接良好,过流保护才能兼做接地故障保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则