账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7441|回复: 10

[问题探讨] 防雷绑扎法能用吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-8-2 12:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.防雷规范4.3.5.6构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
2. 建筑电气工程施工质量验收规范 1111.png

点评

一个说的是中间段,一个说的是两头  发表于 2016-8-2 12:34
     
发表于 2016-8-2 13:02:26 | 显示全部楼层
GB 50601 附录D的做法我认为都可以采用。
采用15年防雷接地图集上的做法,也应该都被允许。
发表于 2016-8-2 14:27:05 | 显示全部楼层
从顺序来说,绑扎法、螺丝压接在前,焊接在后
发表于 2016-8-2 14:27:47 | 显示全部楼层
一个绑扎点可以安全通过几十千安的冲击电流,对此国内外做过很多实验,足以说明钢筋绑扎连接点的电气接触是足够可靠的
     
 楼主| 发表于 2016-8-2 15:01:09 | 显示全部楼层
条纹说明后面讲了那么大篇幅的绑扎法是白讲了。。。
     
发表于 2016-8-2 15:18:00 | 显示全部楼层
从建筑电气工程施工质量验收规范24.1.3条的条文说明看,指的是引下线和接地装置,引下线和接闪器连接的时候要焊接,引下线本身是可以绑扎的。
     
发表于 2016-8-8 18:29:31 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2016-8-2 15:18
从建筑电气工程施工质量验收规范24.1.3条的条文说明看,指的是引下线和接地装置,引下线和接闪器连接的时候 ...

没找到你说的24.1.3的条文说明啊,能不能上个图片看看?
谢谢
     
发表于 2016-8-9 08:42:39 | 显示全部楼层
GB50303-2015条文说明
Image 1.png
发表于 2016-8-9 09:01:05 | 显示全部楼层
施工规范可以管设计了
     
发表于 2016-8-9 17:07:44 | 显示全部楼层
为何规范上要制定为“必须采用或螺栓连接”?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则