14D504,P40,人工接地网外缘各角应为圆弧形,14D504的P14页要求
     
发表于 2016-10-24 12:36:34 | 显示全部楼层
14D504,P41,表1中有防机械损伤保护,铜要求16mm2,而GB16895.3-2004表54.2中只要求2.5mm2。
发表于 2016-11-8 16:38:32 | 显示全部楼层
学习了 总结的挺好
     
 楼主| 发表于 2017-3-4 10:05:08 | 显示全部楼层
15D500        防雷与接地设计施工要点
1、        P19 2.3.9.3 GB/T50064
2、        P21 2.5.2  GB50074-2014
3、        P21 2.5.4 “……布置的钢制塔、容器等……”
4、        P21 2.5.5 “钢制露天甲……”
5、        P21 2.5.7  “用两根直径不小于5mm的不锈钢丝绳作电气连接”
6、        P23 3.2.4 “电蚀”是金属加工处理工艺,不存在“牺牲阴极”此处均改为“电化学腐蚀。 这种接地通过地下埋设金属体作为牺牲阳极,防止地下铠装电缆、接地极、金属管道等受到电化学腐蚀”。