账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17169|回复: 12

[求助] 如何正确地把消防负荷计入变压器容量?

[复制链接]
     
发表于 2016-7-31 13:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一2类高层办公楼地下二层,2回10KV电源,设2台变压器。由于火灾发生的区域和火灾发展情况存在不确定性,不知该如何正确地把消防负荷计入变压器容量。以前的工程,我们把全部消防负荷作简单的相加当做总容量。后来觉得这样计算显然太过保守,就考虑当火灾发生在某一楼层或地下室单个防火分区,分别把可能投入运行的消防设备累计起来,取其大者,有人说考虑单楼层或单个防火分区火灾情况就够了,有人说火灾有蔓延可能要把相邻分区的消防设备也加进去,有人说“蔓延再蔓延不就是全楼的消防设备都要动作了吗”,到了计算变压器容量时,要考虑不同情况下被切除的非消防负荷,与投入的消防负荷进行比较...。请教本地消防大队一参谋,说:“火灾以局部为多,蔓延开去也有,全楼火灾很少见但也发生过...”。大家是怎么计算的,有没有好的方法?还望论坛上各位专家不吝赐教。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2016-8-1 08:24:43 | 显示全部楼层
按最大的一个防火分区的所有消防负荷+所有防火分区的消防电梯和应急照明+消防泵、喷淋泵
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-8-1 08:24:52 | 显示全部楼层
按最大的一个防火分区的所有消防负荷+所有防火分区的消防电梯和应急照明+消防泵、喷淋泵

点评

防排烟风机呢?应该也计入吧。  发表于 2016-8-1 08:33
     
发表于 2016-8-1 08:31:59 | 显示全部楼层
此话题讨论很有必要,民建工程变压器容量选择偏大比比皆是。
规范确实没有防火分区内消防负荷计入变压器时该怎么办的规定,这是个决定性的因素。
发表于 2016-8-1 08:38:06 | 显示全部楼层
坐听各位大侠论道,学习了解的
发表于 2016-8-1 08:44:07 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-8-1 08:31
此话题讨论很有必要,民建工程变压器容量选择偏大比比皆是。
规范确实没有防火分区内消防负荷计入变压器时 ...

最大消防负荷如果小于平时最大工作负荷,是不用计入变压器容量的
     
发表于 2016-8-1 16:35:57 | 显示全部楼层
按我们总工的经验,按消防负荷最多的防火分区负荷加其他公共消防负荷计算总消防负荷。其实消防负荷相对普通负荷来说容量是很小的,一般的变压器都能满足,这个计算意义更多的体现在应急柴油发电机的选型上。
     
发表于 2016-8-1 16:36:39 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-8-1 08:31
此话题讨论很有必要,民建工程变压器容量选择偏大比比皆是。
规范确实没有防火分区内消防负荷计入变压器时 ...

消防负荷对变压器容量的影响还是比较小的,因为大多数情况下,平时负荷大于消防负荷,这时消防负荷不计入变压器负荷计算。
很多项目中,消防负荷如何计算是会影响柴油发电机容量的选择,比如一个大型商业,多个变配电站,但只配置一台或两台柴油发电机,这时发电机的容量是不是只保证最大一个防火分区着火,其内所有消防设备+消防泵房+全楼应急照明用电?
     
发表于 2016-8-2 10:06:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-8-1 08:24
按最大的一个防火分区的所有消防负荷+所有防火分区的消防电梯和应急照明+消防泵、喷淋泵

同意,我也是计入了消防风机(两用的),除最大负荷的防火分区,其余分区计入需要系数
     
发表于 2016-8-2 19:04:50 | 显示全部楼层
个人认为一般非消防负荷肯定是要大于消防负荷的,比如非消防300KW,消防顶多了200KW,你的变压器按消防考虑就可以啊
     
 楼主| 发表于 2016-8-2 21:27:23 | 显示全部楼层
感谢大家提供了不错的方法,以后打算按2楼的意见做,可从道理上还是有点不明白,再请教下。前提是不用柴油发电机组做为消防应急电源,且所有消防设安装功率相加也比平时最大负荷要小很多。
1、若火灾发生在地下室某分区,投入的有消防泵、本分区的补风机和排烟机(双速风机,功率按高速功率减去低速功率计)、楼梯间的加压风机、消防电梯井排水泵,还有一点点防火卷帘和应急照明;切掉的非消防负荷只有一台客梯、本分区照明和潜污泵。投入的比切掉的要大许多,即便把隔壁两个分区的照明、潜污泵和生活水泵也切了,还是投入的消防负荷大,为什么不需要把消防负荷计入变压器呢?
2、由此想起还有一事不明,火规规定切除“本区域和相关区域的”非消防负荷,这里的相关区域怎么定为好?是不是前面问题里,切的范围就不对,应该把地上的空调啥的都切了?
发表于 2016-8-4 15:43:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则