账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3934|回复: 5

[问题探讨] 关于超高层建筑中一类负荷中特别重要负荷的异议

[复制链接]
发表于 2016-7-29 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
笔者拜读了好几位大师的文章,对超高层建筑中的一类负荷中特别重要负荷的说法众说纷纭,特意挑了一段高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。毫无疑问,超高层建筑是一类高层建筑。但是,超高层建筑由于其建筑高度高、建筑规模大、多功能性、人员众多,其火灾危险性、疏散和扑救难度均高于普通的高层建筑。鉴于此,将超高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电定为一级负荷中的特别重要负荷
不知各位大侠在设计的时候如何定义特别重要负荷。求助
     
发表于 2016-7-29 11:00:03 | 显示全部楼层
似乎没有规范定义那类消防负荷是一级特重负荷
发表于 2016-7-29 14:09:21 | 显示全部楼层
王总在宣贯时特地讲了,消防负荷最高一级(依据建规)
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:30:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-29 14:09
王总在宣贯时特地讲了,消防负荷最高一级(依据建规)

您的意思是所有消防都是特别重要负荷。
发表于 2016-7-29 14:42:35 | 显示全部楼层
武陵人 发表于 2016-7-29 14:30
您的意思是所有消防都是特别重要负荷。

不是,消防负荷最高一级,达不到一级中特别重要负荷
 楼主| 发表于 2016-7-29 15:59:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-29 14:42
不是,消防负荷最高一级,达不到一级中特别重要负荷

好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 12:25 , Processed in 0.064070 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表