[规范条文] 请问集中火灾自动报警系统中的区域报警主机相关问题

[复制链接]
发表于 2016-7-26 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一个大一点的小区,共分三个组团,一个商业组团,两个住宅组团,先在商业组团内设了一个消防控制,整个小区的消防泵房也设在商业组团内,其它两个住宅组团火灾自动报警设备点数不对,拟设两台区域报警主机,请问这个区域报警主机是否需要设置在有人值班的场所?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与探讨!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-7-26 17:40:48 | 显示全部楼层
问题已经解决~~~规范里就有,没看到~~~谢谢~~

集中报警系统和控制中心控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足列条件时,可设置在无人值班的场所:
(1)本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
(2)本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示,且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号,并自动启动相应的消防设备。
(3)设置的场所只有值班人员可以进入。