最新的TC64/CD文件,IEC60365-7-701 /GB16895.13 特殊装置或场所的要求 装有浴盆或淋浴的场所。其中建议:
701.411.3.1.101 If no protective equipotential bonding in accordance with Clause 411.3.1.2 of IEC 60364-4-41:2005 exists, supplementary equipotential bonding in accordance with Clause 415.2 of IEC 60364-4-41:2005 shall be installed within the location. 大概意思是;没有符合IEC60364-4-41第411.3.1.2款要求的等电位联结时,可以根据IEC60364-4-41的415.2款要求可以局部安装辅助等电位联结。
如果本条通过,国内并等效采用。没有等电位联结的老房子可以在卫生间做辅助等电位联结。这样可在户箱将PEN线分出N线,卫生间做等电位母排,PE线和所有正常不导电金属部分都与等电位母排联结,注意联结线的截面积满足强度要求。但我估计施工难度和工人技术要求都很高。 |
|