账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14118|回复: 21

[求助] 关于应急照明还能否用EpS带普通灯

[复制链接]
     
发表于 2016-7-15 18:32:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1,一般新建项目应急照明的做法为了美观很少直接采用双头猫眼灯,可能会用到eps带普通灯,但又会遇到普通灯不能满足不燃保护罩,普通灯没有通过消防3CF认证的问题。(3CF可能新规范马上要提)
2,如果用双头猫眼,一个是不好看,一个是通过切非强启是否合理有争议
3,难道逼迫用智能疏散?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2016-7-16 10:19:50 | 显示全部楼层
谁有更好的方案呢,貌似消防局更信赖猫眼灯
     
 楼主| 发表于 2016-7-16 10:21:03 | 显示全部楼层
智能疏散问题也很多,连厂家自己都说系统不稳定,难调试,故障率高等,所以应急照明到底应该怎么设计好呢,请大家帮忙解惑
发表于 2016-7-18 08:21:18 | 显示全部楼层
除了双头猫眼,有不少厂家生产别的消防应急灯具,如吸顶灯等
     
 楼主| 发表于 2016-7-18 12:57:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-18 08:21
除了双头猫眼,有不少厂家生产别的消防应急灯具,如吸顶灯等

这种是否带联动功能呢,如果像双头应急灯一样,通过切断电源来点亮是不是也有很大问题呢?
这种灯到底是引自普通照明箱还是应急照明箱呢?
如果引自普通照明箱,似乎不满足消防电源专用配电箱
如果引自应急照明箱,火灾时候应急照明箱不断电,应急照明没法点亮,那还设置有什么用呢?
发表于 2016-7-18 14:01:24 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2016-7-18 12:57
这种是否带联动功能呢,如果像双头应急灯一样,通过切断电源来点亮是不是也有很大问题呢?
这种灯到底是 ...

1.这种灯有本身带强启的,如果不带,也可用带消防接点的开关
2.接应急照明箱
     
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:09:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-18 14:01
1.这种灯有本身带强启的,如果不带,也可用带消防接点的开关
2.接应急照明箱

请教一下,消防接点开关的原理是什么呢,这个没有用过
发表于 2016-7-18 14:53:43 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2016-7-18 14:09
请教一下,消防接点开关的原理是什么呢,这个没有用过

如楼梯或走廊的灯具,采用红外或声光控的开关,带消防接点,消防时,接点闭合,点亮灯具
     
发表于 2016-7-20 10:48:13 | 显示全部楼层
施工反馈回来的情况,这样的灯通过消防认证的极少,不能光有保护罩,的确是个问题
     
 楼主| 发表于 2016-7-20 12:48:18 | 显示全部楼层
好像2015年9月,公安部下发了文件,关于强制认证的要求,里面有应急照明消防强制认证,看来以后设计应急照明不应该用作普通照明的一部分了,应该独立做一套系统比较好了是吧,大家有没有什么更好的方案希望给分享一下
     
 楼主| 发表于 2016-7-20 12:54:38 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

这种谁用过,这种是否可行呢
     
发表于 2016-7-20 16:19:52 | 显示全部楼层
作为消防的应急灯具,关键是有消防认证。吸顶灯和筒灯都有相关产品了,T8,T5等光管还没见过有认证的产品。
     
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:00:44 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-7-20 16:19
作为消防的应急灯具,关键是有消防认证。吸顶灯和筒灯都有相关产品了,T8,T5等光管还没见过有认证的产品。

是与普通筒灯样子一样吗,能否发个例图过来
     
发表于 2017-7-3 11:17:32 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2016-7-21 09:00
是与普通筒灯样子一样吗,能否发个例图过来

吸顶灯、T8灯管和筒灯都有消防认证的应急灯具,**加新簦?钡氐幕?绯且灿校??幸桓鑫侍猓?即?绯兀?庋?覧PS转应急时就不能正常点亮。关于强启线的问题,一般住宅项目出于成本都不会考虑。最后解决方案就是灯具买回来自己把电池拆掉,要不就定货时告诉厂家不要电池。
     
发表于 2017-7-3 15:21:08 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2017-7-3 11:17
吸顶灯、T8灯管和筒灯都有消防认证的应急灯具,**加新簦?钡氐幕?绯且灿校??幸桓鑫侍猓?即?绯兀?庋 ...

你好,请问荧光灯有消防认证的,不知道是哪个厂家的,有没有型号信息?我想搜搜看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则