那本规范中有提及变压器低压总断路器的壳架电流应为变压器容量的2倍,长延时整定值为0.8倍壳架电流?800的变压器选壳架1250断路器,长延时做到0.95壳架,可行否?
发表于 2016-7-13 10:24:36 | 显示全部楼层
规范不会规定这么细吧
发表于 2016-7-13 10:25:02 | 显示全部楼层
800的变压器选壳架1250断路器,偏小了
发表于 2016-7-13 10:25:51 | 显示全部楼层
长延时整定为1.1倍的低压侧额定电流,一算就超过1250了
发表于 2016-7-13 10:26:22 | 显示全部楼层
建议选择1600A的壳架等级
     
发表于 2016-7-13 12:25:15 | 显示全部楼层
技术措施框架2000A,长延时1250A或1600A。
     
发表于 2016-7-13 12:26:24 | 显示全部楼层
变压器额定电流:800kVA/1.732/0.4kV=1155A,选择额定电流为1250A 的断路器有点不合适。
     
发表于 2016-7-13 13:09:20 | 显示全部楼层
变压器一般不会满载运行的,75%左右。
     
 楼主| 发表于 2016-7-13 23:07:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-7-13 10:25
长延时整定为1.1倍的低压侧额定电流,一算就超过1250了

变压器负载率不超过85%,我看常用数据5-2页选择的,但是被别人要求壳架为变压器容量的2倍,不知何解?
     
发表于 2016-7-14 07:54:15 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-7-13 23:07
变压器负载率不超过85%,我看常用数据5-2页选择的,但是被别人要求壳架为变压器容量的2倍,不知何解?

变压器是有短时过载能力的,这个功能设计源头就不让用了?

点评

正解  发表于 2016-7-14 09:44
     
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:35:31 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2016-7-14 07:54
变压器是有短时过载能力的,这个功能设计源头就不让用了?

短时过载能力不假,整定值0.8倍的壳架,脱扣时间选15S,短时过载照样会跳闸,达到过载保护的目的
     
发表于 2016-7-14 15:17:04 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-7-14 10:35
短时过载能力不假,整定值0.8倍的壳架,脱扣时间选15S,短时过载照样会跳闸,达到过载保护的目的

你为什么非要用整定值0.8倍的壳架?难道整定值用断路器的脱扣器的额定电流0.6倍或者是1倍不行吗?
     
发表于 2016-7-14 16:11:46 | 显示全部楼层
我一般整定值都是0.9噶

点评

脱扣器形式不一样,整定的倍数是不同的,需要设计计算和上下级配合给出来的,长延时:热磁一般是0.7,0.8.0.9,1倍.电子脱口器一般是0.4~1倍,是48挡可调.  发表于 2016-7-14 16:24
发表于 2016-10-27 19:38:39 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2016-7-14 07:54
变压器是有短时过载能力的,这个功能设计源头就不让用了?

变压器短时过载有没有相关规范规定,可以过载多少,多长时间,我没找到相关依据。
     
发表于 2016-10-31 10:43:02 | 显示全部楼层
由于变压器的总低压断路要考虑充分利用变压器的能力,所以一般不会以负荷计算电流来选择。习惯上是1~1.1倍的变压器额定电流的优选系列值。象800kVA变压器的整定电流一般为1250A。
另外,供电公司一般要求框架式断路器,其框架额定电流要比整定电流大一级,所以所选断路器一般最小为1600/1250.