账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8748|回复: 15

[求助] 变电所用600宽的柜子

[复制链接]
     
发表于 2016-6-28 23:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所有点紧张,想选用600宽的柜,4台2000变压器,计划:进线柜,母联柜,ATS柜用800宽,其余用馈线600宽,有什么需要注意的地方吗?除了其中两个柜子上有最大500kW左右的冷冻机出线回路外,其余大多数柜子的出线回路不会超过400A,经常用800宽的柜子,特别需要知道600宽的柜子,大多数厂家能提供满足要求吗?主要不能影响招标,如果仅有几家厂家能满足要求,那是不行的。

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
bzp4891 + 5 + 20 + 5 实际项目问题

查看全部评分

     
发表于 2016-6-29 08:50:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-29 09:03 编辑

以4P的抽出式MT32断路器和施耐德iPM低压柜为例,宽度为335.5+220.5=556mm,额定电流3200A采用2*120*10的铜排,所以进线柜无论是电缆下进线或母线槽上进线,800mm宽是足够的;母联柜建议改为1000mm宽;如下图所示:
MT.jpg
进线柜如图,电缆下进线或母线槽上进线:
进线柜.jpg
母联柜如图,建议改为1000mm宽:
母联柜.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-29 08:35:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-29 08:53 编辑

进线断路器和母联断路器估计是3200A的断路器,如果是3P/4P的话宽度800mm应该问题不大,馈线柜600宽深度1000mm可以;
需要楼主提供以下信息:
1.进线母联断路器的额定电流、极数、固定式还是抽出式;
2.馈线柜是抽屉式还是固定分隔式;
3.ATS的极数和联络方式;
4.进、出线方式;
5.前维护还是后维护;
6.500kW的冷冻机出线采用变频还是软起?
7.一次方案图方便提供吗?
4.jpg

     
发表于 2016-6-29 11:14:45 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-29 08:50
以4P的抽出式MT32断路器和施耐德iPM低压柜为例,宽度为335.5+220.5=556mm,额定电流3200A采用2*120*10的铜 ...

图示母联柜深度好像不是1000。如果柜深1000(和其它出线柜一致),水平主母排前置,母线槽柜后方引出也能用600宽的柜子吧
     
发表于 2016-6-29 11:25:59 | 显示全部楼层
1.图示母联柜柜深是600深的,宽度是1000mm;
2.主母排前置,母线槽后方引出上出线(馈线柜),还要看框架断路器的尺寸,例如MT324P断路器的宽度就已经556mm,除去两边框架立柱和电气间隙,600mm宽的柜体恐怕不够。
发表于 2016-7-7 11:59:43 | 显示全部楼层
如果可以接受充气柜的话大部分厂家可以满足,如果是中置柜550和600的柜子小电流找到三家以上投标也没问题

点评

低压出线柜无充气柜哦  发表于 2016-7-7 16:49
     
 楼主| 发表于 2016-7-21 01:13:22 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-29 08:50
以4P的抽出式MT32断路器和施耐德iPM低压柜为例,宽度为335.5+220.5=556mm,额定电流3200A采用2*120*10的铜 ...

另有一项目询问一下版主,哪些开关柜能做到柜前检修,除了常见的GGD,但GGD电流只能做到3150A,分断才50kA,现在是2500变压器,虽然变压器目前不在低压柜层,分断要求可能小些。MNS能改造成靠墙吗?
     
发表于 2016-7-21 10:06:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-7-21 11:04 编辑
老康阁楼 发表于 2016-7-21 01:13
另有一项目询问一下版主,哪些开关柜能做到柜前检修,除了常见的GGD,但GGD电流只能做到3150A,分断才50k ...

目前市场上主流的低压柜都可以做到前维护(低压柜靠墙安装)。
1.计算2500kVA变压器低压侧的参数
a.额定电流In=2500/0.4/1.732=3608A;
b.预期短路电流Ik=3608/0.05=72kA,峰值短路电流ip=72*2.2=158kA;
2.ABB MNS2.0/3.0的柜体参数
如图所示MNS2.0的主母排最大电流可以到6300A,额定短时耐受耐受电流最大为100kA,额定峰值耐受电流为220kA,完全可以满足楼主的要求
2.jpg
3.MNS2.0靠墙安装前维护方案
如图所示,MNS2.0背置主母线方案就是典型的柜前维护方案,柜体深度600mm,柜高2200mm,主进线柜采用柜前底部电缆进线或采用柜顶电缆/母线槽上进线,出线柜无论是抽屉柜或是固定分隔柜,柜宽为800(600+200)mm,其中200mm宽的隔室就是电缆隔间,方便用户前维护,效果图如图所示:
1.jpg
4.主进线断路器参数选择
主进线断路器可采用ABB的框架断路器E4S,断路器额定电流为4000A,S代表短路分断能力为75kA,可以满足分断系统预期短路电流要求,如图:
3.jpg
5.国产柜GGD的主母排额定电流最大只有3150A,短时耐受电流Icw最大也只有50kA,额定峰值耐受电流Ipk最大也只有50*2.1=105kA,所以当然不能满足楼主的要求,我们来看另一种类似GGD的施耐德的一款固定式安装低压柜Prisma iPM,其柜体外观及参数如下:
5.jpg
4.jpg
从样本可以看大Prisma iPM主母排额定电流最大为4000A,额定短时耐受电流Icw最大为100kA,额定峰值耐受电流Ipk最大为220kA,完全满足楼主的要求。
6.iPM固定柜的前维护方案
因为iPM 和国内GGD低压柜有很多相似之处,但前者的柜体参数更高,所以对楼主的项目有借鉴意义,我们来看iPM的前维护方案,iPM低压柜主母排为柜顶前部安装,柜深600mm,柜高2200mm,有效安装空间1800mm,进线柜可采用上进线或下进线,出线柜为800(600+200)mm,200mm隔室为客户电缆维护空间:
6.jpg


     
发表于 2016-10-18 11:54:18 | 显示全部楼层
其它柜都还好,ATS柜800宽够呛。无功补偿柜宽度没考虑?这个也是重点。
发表于 2016-10-25 16:37:19 | 显示全部楼层
92柜很节省空间,就是没有28柜的生产厂家多。
发表于 2016-11-22 19:35:49 | 显示全部楼层
600出线回路少
还不如用900,更灵活
     
发表于 2016-12-1 16:22:27 | 显示全部楼层
采用600mm宽的柜子,除了要计算柜内电器元件的安装尺寸外,还要考虑进出线的位置及铜排翻排的设计空间,除此之外,请考虑变电所的维护通道的空间。
     
 楼主| 发表于 2017-4-12 02:09:00 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-7-21 10:06
目前市场上主流的低压柜都可以做到前维护(低压柜靠墙安装)。
1.计算2500kVA变压器低压侧的参数
a.额 ...


                               
登录/注册后可看大图

用靠墙柜电缆室在侧面,馈线柜小抽屉的垂直母线在柜背后 ?母线、抽屉插头怎么检修呢?现场测试整排柜子后推到墙边后,再次测试,如果有问题异常,整排柜子都要扒出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则