电动伸缩门及类似环境电气设计要点


前言:每到夏季电动门电击事件多发,特提供要点供电气同行参考;
线缆选择:应选用VV或YJV;绝缘等级0.6/1kV;TN-S(三芯)\TT(两芯)
布线:电缆穿金属管至伸缩门门洞,出地面要设防水弯头。和扁电缆连接处要牢固、防水。
开关:TN-S\TT系统选用C型微断(根据电动门功率选择,一般C6足矣),应设RCD;
等电位联结:
1、        导轨、穿线管、伸缩门金属部分要做等电位联结。
2、        沿伸缩门运行轨迹下方及两侧间距0.6m埋地敷设40×5扁钢5根,埋深0.5m。接地扁钢间要焊接,并且与门卫室钢筋连接。

电动伸缩门电气设计.zip

46.66 KB, 下载次数: 655, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2016-6-29 12:47:31 | 显示全部楼层
学习了哈哈好资料
     
发表于 2016-6-29 17:54:43 | 显示全部楼层
非常感谢 学习学习
     
发表于 2016-6-30 10:09:55 | 显示全部楼层
谢谢1,下载学学
     
发表于 2016-6-30 15:44:11 | 显示全部楼层
谢谢,学习中!
     
发表于 2016-6-30 18:34:17 | 显示全部楼层
扣钱不爽,但是感谢狼狼{:1_425:}
     
发表于 2016-6-30 22:05:21 | 显示全部楼层
DWG文件,最近听说多起伸缩门电死人的事件,值得关注
     
发表于 2016-7-1 10:01:16 | 显示全部楼层
郎主 那种杆式的电动杆 就不用这么麻烦了吧  接地啥的还用做不?
     
发表于 2016-7-1 10:14:55 | 显示全部楼层
图里面竖着排列的两个电动机代表什么?

点评

电动道闸  发表于 2016-7-1 11:08
     
 楼主| 发表于 2016-7-1 11:09:10 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-6-30 18:34
扣钱不爽,但是感谢狼狼

太抠门了 没前途 呵呵哒
     
发表于 2016-7-1 13:48:36 | 显示全部楼层
平面图表达不清楚,没有与文字对应起来,看着摸不着头脑......
发表于 2016-7-2 14:49:38 | 显示全部楼层
感谢狼主,下来看看
发表于 2016-7-2 14:55:17 | 显示全部楼层
看过后请问狼主,间距0.6m是怎么来的,有没有依据?
     
发表于 2016-7-3 04:55:18 | 显示全部楼层
学习了哈哈好资料