[问题探讨] 10kv继电保护探讨

[复制链接]
发表于 2016-6-22 20:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    现某设计院将10kv系统的继电保护电源用互感器替代,经核查,电压互感器的极限容量为400va,而断路器的跳、合闸动作容量为368va/个,该10kv系统为双回路进线,其中主供回路运行时10kv母联开关投合,带两台1250kva变压器,经分析认定,若变压器二次母线端短路,或10kv系统母线末端短路,均会导致变压器、母联断路器及进线断路器的速断动作,且同时动作的概率存在,由此认定该互感器的容量无法满足2~3台断路器同时动作所需容量----不能满足动作的可靠性。  另若10kv母线发生短路,对应互感器能否产生不失真的100v电压用以保护系统?诸位可有其他不同见解赐教?或有运行先例证明可以?谢谢
发表于 2016-6-23 09:05:05 | 显示全部楼层
继电保护电源用互感器替代,只适用于小型变电所且断路器采用弹簧储能,其余均不合适
     
发表于 2016-6-23 11:14:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-6-23 11:26 编辑

均会导致变压器、母联断路器及进线断路器的速断动作,且同时动作的概率存在,由此认定该互感器的容量无法满足2~3台断路器同时动作所需容量----不能满足动作的可靠性。
——电压互感器不能作为保护的操作电源,除非用着保护操作电源的电压互感器接在另一路未投入运行的备用电源上,且备用电源长期处于热备用状态;互感器的容量可按短时的容量确定,但需校验短路情况下、保护动作时的电压降。
二楼说的情况,是工程设计需注意的地方。