1.JPG 1、什么是接地刀?接地刀的作用是什么?接地刀应用的标准是什么?低压中未见过接地刀却但是有接地检修点作用是一样的吗?


2、有带电显示器还有必要放接地刀吗?有人说如果带电显示器坏了怎么办,那我想问接地刀坏了呢,没有这样抬杠的吧,既然这样为什么不加装故障寻址器呢,故障寻址器是什么,作用是什么,原理又是什么?
3、什么是零序CT,作用是什么?加与不加有什么区别?

点评

图有点问题,接地开关应该在电流互感器下面  发表于 2016-6-20 18:48

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
bzp4891 + 5 + 20 + 5 欢迎提出问题,共同探讨!

查看全部评分

     
发表于 2016-6-20 18:59:22 | 显示全部楼层
楼主图应该有点问题,接地开关应该在电流互感器下面 ,如图所示:
21.jpg

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-20 22:12:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-20 22:24 编辑

3、什么是零序CT,作用是什么?加与不加有什么区别?
---零序CT的原理是根据基尔霍夫电流定理来实现中压系统的接地故障保护,三根单相电缆同时穿过零序CT,正常情况下CT内线圈感应出的是微小三相不平衡电流,而当发生单相接地故障时,三相矢量和不为0且大于断路器接地故障保护整定值时,动作于跳闸或信号。
28.jpg
27.jpg


点评

点赞  发表于 2016-6-21 09:09
真是热心人!赞!赞!赞!  发表于 2016-6-20 22:45

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-20 21:57:54 | 显示全部楼层
2、有带电显示器还有必要放接地刀吗?有人说如果带电显示器坏了怎么办,那我想问接地刀坏了呢,没有这样抬杠的吧,既然这样为什么不加装故障寻址器呢,故障寻址器是什么,作用是什么,原理又是什么?
-----带电显示器与接地开关之间没有必然的关系,带电显示器的电压信号来自于电缆室内的电压传感器用于显示电缆室是否有电,防止人误入带电隔离间(电缆室),正常情况下断路器不分闸,接地开关是无法操作的,接地开关不合闸后门是打不开的,断路器底座与接地开关操作结构、后门之间通过机械连杆实现互锁,主要目的是防止人在电缆室带电的情况下误入,而带电显示器起到很好的警示作用。有的情况下,馈线柜不安装接地开关,但一定会在后门安装电磁锁,用电气联锁的方式实现五防要求,如图所示:
26.jpg

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-20 17:14:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-20 20:36 编辑

1、什么是接地刀?接地刀的作用是什么?接地刀应用的标准是什么?低压中未见过接地刀却但是有接地检修点作用是一样的吗?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中压成套设备的馈线柜经常用到接地开关(接地刀),用于断路器分闸后电缆室检修时将负载侧线路接地,接地开关的设置与“五防联锁”息息相关,中压五防联锁的要求如下:
1.防止误分误合断路器;
2.防止带负荷拉隔离手车;
3.防止断路器在合闸位置时合闸接地开关,
4.防止接地开关在合闸位置时合闸断路器;
5.防止接地开关未合闸打开后门(误入带电隔离),
中压开关柜的结构与电气设计基本上都是围绕五防联锁的要求来保证电气安全,中压接地开关和隔离开关遵循的标准都是GB1985,中压断路器遵循的是GB1984,中压负荷开关遵循的是GB3804,中压开关成套设备遵循的是GB3906.低压中未见接地刀,但低压检修时也要挂接地线的。
22.jpg
23.jpg

评分

参与人数 2E币 +2 收起 理由
warrior0318 + 1 接地开关的国标已有最新版:GB 1985-2014《.
jy24122141 + 1 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-6-20 21:33:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-20 21:39 编辑

3.6-40.5kv的中压接地开关是用于将回路接地的一种机械式开关装置,正常情况下不要求承载电流,但在短路情况下可在规定时间内承载规定的异常电流,这个性能用短时耐受电流Icw和额定峰值耐受电流Ipk表示;接地开关与所应用的系统电压有关,例如用在10kV系统和35kV系统开关柜内的接地开关,对1min工频耐压和冲击耐压的要求就不一样,在结构上的区别体现在相间距以及绝缘子高度不一样;对于E1/E2级接地开关还有一项参数就是短路关合电流,考核的是在“预伏短路故障”下,接地开关关合短路电流后不会出现损坏也不会危害操作者的现象。
24.jpg
来自于JN15接地开关样本的参数截图:
25.jpg


评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-6-22 10:54:49 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-20 18:59
楼主图应该有点问题,接地开关应该在电流互感器下面 ,如图所示:

版主,能提供这个图片的文档吗?小弟学识太浅,希望能加深理解,谢谢

点评

这是一家公司的样本截图,伊顿的Power Xpert UX catalogue EN pdf,去官网能下载得到,用它的图片主要是手头没有中压柜的照片,而这张照片是个典型的出线柜方案。  发表于 2016-6-22 11:54
发表于 2016-6-23 08:44:48 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-6-22 10:54
版主,能提供这个图片的文档吗?小弟学识太浅,希望能加深理解,谢谢

已在官网找到,谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-24 11:20:52 | 显示全部楼层
“图有点问题,接地开关应该在电流互感器下面”。为什么啊宾工?
 楼主| 发表于 2016-6-24 11:22:02 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-20 18:59
楼主图应该有点问题,接地开关应该在电流互感器下面 ,如图所示:

为什么接地刀要在电流互感器下面啊?
     
发表于 2016-6-24 12:11:28 | 显示全部楼层
如果是电缆下进线柜,电缆室是不会设置接地开关的,设置接地开关的一般是出线柜,这样的布置与中置柜电缆室的结构有关系,便于铜排装配和安排走向,真空断路器出线柜CT安装在接地开关之后的情况也有,例如六氟化硫气体绝缘环网柜的出线柜,因为SF6气体绝缘柜内的真空泡和接地开关都是密封在充满SF6气体的不锈钢气箱内,气箱外部有用于电缆连接的电缆头,电流互感器可安装在电缆头或在底板上:
3.jpg
4.jpg