楼主: taybi

[求助] 隔离变压器供电的设备外壳,如果通过接地极接大地了,是否有安全风险?

[复制链接]
发表于 2016-6-22 09:05:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 09:07:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 09:11:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 09:20:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 09:55:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 09:59:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 09:59:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 10:01:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-22 11:20:26 | 显示全部楼层
413.3.6 The exposed-conductive-parts of the separated circuit shall not be connected either
to the protective conductor or exposed-conductive-parts of other circuits, or to earth.


6.5 Protection by electrical separation
Electrical separation is achieved where the following conditions are met:
– basic protection is provided by basic insulation between hazardous-live-parts and exposed-conductive-parts of the separated circuit; and
– fault protection is provided
• by simple separation of the separated circuit from other circuits and earth, and
• by a protective-equipotential-bonding interconnecting exposed-conductive-parts of the separated circuit where more than one item of equipment is connected to the separated circuit. This protective-equipotential-bonding system shall not be earthed.
Intentional connection of exposed-conductive-parts to a protective earthing conductor or to an earthing conductor is not permitted.
发表于 2016-6-22 11:35:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 11:40:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 12:20:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 12:25:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 12:28:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-22 17:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-22 12:28
因为  RA=1000欧。也比C2小无限多,C2通常是兆欧起跳。
RA与C2分C1上的电压,RA分压显然近于0。


您确定您正确理解了IEC那段话的意思么?

王老的书我虽然看得很少,就看过的而言,多数内容并非是出自他个人的意见,有些其实原本就是IEC的规定,他无非是通过一些例子解释为什么IEC这么规定。

外壳不允许人为接地的原因,我个人认为还是担心有可能引入通过PE导体传递的外部故障电压。