[问题探讨] 智能疏散指示系统

[复制链接]
发表于 2016-6-13 16:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:智能疏散指示系统,有回路控制和点位控制,问题是回路控制灯具不带地址码,末端灯具还需要接除电源线以外的信号线吗?还有智能疏散照明一个灯具都好贵,要小几百。这是在坑业主吗?
发表于 2016-6-13 16:18:20 | 显示全部楼层
灯具不带地址码,还是需要控制的
 楼主| 发表于 2016-6-13 16:26:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-13 16:18
灯具不带地址码,还是需要控制的

回路控制的话,我可以这条回路只控制第一盏灯的开关就可以吧,因为这条回路的其他灯具从这盏灯并出去的,这样我们就省了一条控制线,省了管,省了人工。
     
发表于 2016-6-13 16:38:28 | 显示全部楼层
我所见识的所有海外应急照明,都是带地址编码的。
有的产品电力载波,有的产品需要单独的通信线如罗格朗。
 楼主| 发表于 2016-6-13 16:42:12 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-6-13 16:38
我所见识的所有海外应急照明,都是带地址编码的。
有的产品电力载波,有的产品需要单独的通信线如罗格朗。

带地址码的贵啊,一个好几百,我们项目应急照明灯上万个,现在设计院在图纸上都标了厂家的型号,名目张胆的上图,这还是国内有名的大院。

点评

应急照明系统有5种类型,有一种是集中电源非集中控制,可通过控制消防应急EPS电源,来控制灯具进入消防状态,当然,不能满足疏散方向的切换。只能是让灯具进入消防状态。价格不贵的。  发表于 2016-7-31 11:05
     
发表于 2016-6-13 17:20:52 | 显示全部楼层
QQ图片20160613172101.png


国内某项目。
     
发表于 2016-6-14 09:11:20 | 显示全部楼层
如果不带地址码,那就很难称得上智能系统了。现在的问题是不但价格贵,而且没有统一的通迅和接口规范,各家产品、甚至于同一厂家不同时期的产品都是不兼容的。业主用了几年后,那维护费用就大了。
 楼主| 发表于 2016-6-14 09:29:41 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-6-14 09:11
如果不带地址码,那就很难称得上智能系统了。现在的问题是不但价格贵,而且没有统一的通迅和接口规范,各家 ...

现在是规范几句话,我们就要几百万真金白银的下去!难怪老板都是外国人,咱们这里各行各业真没什么希望!
发表于 2016-6-14 09:36:09 | 显示全部楼层
LZ你没搞清楚什么叫智能疏散系统,智能疏散系统是发生火灾时可能会改变疏散方向的一套系统。回路控制肯定不行,地址编码可以问问厂家,个人理解是需要的,因为信号线是串联的
 楼主| 发表于 2016-6-14 09:48:54 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-6-14 09:36
LZ你没搞清楚什么叫智能疏散系统,智能疏散系统是发生火灾时可能会改变疏散方向的一套系统。回路控制肯定不 ...

嗯,我想请教一下,你说的可以改变疏散方向的一套系统,我明白,灯具都是带地址码的,有信号线控制的,可以改变疏散方向的一套系统,造价也高。
回路控制的疏散系统,同样是灯具带地址码,有电源线信号线,那么点位控制的与回路控制的疏散系统在硬件上的区别是什么。如果硬件区别不大,花同样的钱我作为甲方肯定做点位控制可以改变方向的智能疏散系统。
两套不同控制方式的智能疏散系统,从哪个地方省钱?
发表于 2016-6-15 09:25:57 | 显示全部楼层
垃圾网站 发表于 2016-6-14 09:48
嗯,我想请教一下,你说的可以改变疏散方向的一套系统,我明白,灯具都是带地址码的,有信号线控制的,可 ...

回路控制的我没了解过,建LZ找厂家咨询。我所理解的回路控制指改变某一回路的疏散情况。  LZ不应当从费用上考虑问题,应当从设计角度看能否优化。对本职工作负责对广大人民生命负责
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:06:06 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2016-6-15 09:25
回路控制的我没了解过,建LZ找厂家咨询。我所理解的回路控制指改变某一回路的疏散情况。  LZ不应当从费用 ...

你的想法我能理解,但是你想,开发一个项目,各个权利部门吃拿卡要,这些都是成本,谁不想为广大人民生命负责,负责是要钱的,负责不是嘴上说的。我们的原则只要消防验收。
发表于 2016-6-16 10:10:03 | 显示全部楼层
现在做智能疏散的厂家很多,价格没那么贵了
发表于 2016-6-20 09:42:34 | 显示全部楼层
垃圾网站 发表于 2016-6-15 10:06
你的想法我能理解,但是你想,开发一个项目,各个权利部门吃拿卡要,这些都是成本,谁不想为广大人民生命 ...

我说的不是不去考虑成本,首先从技术上考虑。根据我的经验,你说的回路控制方式可能不符合规范的要求,所以建议你从设计角度去优化。 你考虑了这么多,违背了你管理的初衷,管理设计需要对生命负责,能争取到去争取,争取不到有能力了再去争取